PDA

Просмотр полной версии : ПЛК-150. При переходе в режим онлайн подсаживается аналоговый вход



Mikewolf
22.12.2008, 16:12
Здравствуйте, у меня такая проблемма:
Прибор ПЛК-150-И-М + ИП320

прибор использует 2 аналоговых входа в режиме ток 0-20 мА
При переходе в режим онлайн значения на аналоговых входах уменьшаются примерно на 10 мА.
Т.е. допустим без режима онлайн - на входе 14 мА и по показаням миллиамперметра и по показаниям панели.
Делаю Логин - ПЛК и панель показывают приблизительно 4 мА, хотя реально не входе все те-же 14 мА.

В Чем может быть дело?

Mikewolf
22.12.2008, 17:02
То же самое происходит в момент работы программы plc_io

Филоненко Владислав
22.12.2008, 19:12
У Вас есть гальваническая связь между 232 портом и анлоговыми входами. Во ток и утекает.

Mikewolf
23.12.2008, 10:46
У Вас есть гальваническая связь между 232 портом и анлоговыми входами. Во ток и утекает.

C этого места поподробнее, откуда она у меня есть и по4ему раньше на практически таких-же проектах её не было

Николаев Андрей
23.12.2008, 10:51
Действительно на более ранних контроллерах порты аналогового ввода были гальванически связаны с портом Debug232. И в условиях помех при подключении через Debug данные с аналоговых входов могли искажаться.
Сейчас мы эту проблему решили - введена гальваническая развязка между аналоговыми входами и портом DBGU (верхний COM порт). Сейчас все контроллеры, выпускаемые нами такую развязку имеют.

Mikewolf
23.12.2008, 11:07
Действительно на более ранних контроллерах порты аналогового ввода были гальванически связаны с портом Debug232. И в условиях помех при подключении через Debug данные с аналоговых входов могли искажаться.
Сейчас мы эту проблему решили - введена гальваническая развязка между аналоговыми входами и портом DBGU (верхний COM порт). Сейчас все контроллеры, выпускаемые нами такую развязку имеют.

насколько ранние версии? контроллер выпуска 2008 года, серийный номер 10746080101000041. Вряд-ли это помехи. Контроллер стоит у меня на столе, помехи если только от лампы :)
конкретно на этом контроллере такого не наблюдалось еще неделю назад.

Филоненко Владислав
23.12.2008, 13:07
C этого места поподробнее, откуда она у меня есть и по4ему раньше на практически таких-же проектах её не было
Откуда она есть - надо спрашивать китайских производителей БП в вашем компьютере. И смотреть схему подключений.

Ключевое слово - "практически таких-же"

Филоненко Владислав
23.12.2008, 13:12
А такой вариант:
Отсоединить аналог. входа и запитать их все (или один) от гальванически разъвязанного источника питания (можно просто батарейку через резистор). Будут изменяться показания?

Mikewolf
23.12.2008, 13:19
аналоговые входы и так запитаны от развязанного источника. сейчас схемку набросаю

Mikewolf
23.12.2008, 13:23
Откуда она есть - надо спрашивать китайских производителей БП в вашем компьютере. И смотреть схему подключений.

Ключевое слово - "практически таких-же"

Не понимаю каким образом связан блок питания компьютера и блок питания БП 15Б-Д2 производства "ОВЕН" через который идет питание датчиков

Mikewolf
23.12.2008, 13:46
схемку прикладываю, пояснения:

на схеме ВП - ИП320
AI1, AI2 - аналоговые входы ПЛК
OV - нулевая клемма блока питания, соединена так же с общим 0 аналоговых входов.
24V - плюсовая клемма блока питания

у датчиков выход - токовая петля 0-20 мА.

датчики питаются одним блоком питания +24V (1)
панель - другим +24V(2).

контроллер и панель подлючены к ноутбуку через переходник PCMCIA - RS232

Mikewolf
23.12.2008, 14:06
А такой вариант:
Отсоединить аналог. входа и запитать их все (или один) от гальванически разъвязанного источника питания (можно просто батарейку через резистор). Будут изменяться показания?

перевел первый вход в режим U0_10, запитал его одного от отдельного источника (не датчик, а просто регулируемый источник напряжения 0-10В), стали происходить вообще интересные вещи: на всех 4-х входах не зависимо от того подключено к ним что-то или нет - стоит значение 22.856

Mikewolf
24.12.2008, 10:33
контроллер постоял ночь выключенным, с утра включил и все заработало как нужно. как это можно объяснить?

Филоненко Владислав
24.12.2008, 10:39
схемку прикладываю, пояснения:

на схеме ВП - ИП320
AI1, AI2 - аналоговые входы ПЛК
OV - нулевая клемма блока питания, соединена так же с общим 0 аналоговых входов.
24V - плюсовая клемма блока питания

у датчиков выход - токовая петля 0-20 мА.

датчики питаются одним блоком питания +24V (1)
панель - другим +24V(2).

контроллер и панель подлючены к ноутбуку через переходник PCMCIA - RS232

Вы забыли нарисовать подключение к компьютеру по RS-232 DEBUG. Аналоговый ноль соединён с нулём 232. По этой линии возможно наведение помех, а и описывалось
" Действительно на более ранних контроллерах порты аналогового ввода были гальванически связаны с портом Debug232. И в условиях помех при подключении через Debug данные с аналоговых входов могли искажаться.
Сейчас мы эту проблему решили - введена гальваническая развязка между аналоговыми входами и портом DBGU (верхний COM порт). Сейчас все контроллеры, выпускаемые нами такую развязку имеют."

Mikewolf
24.12.2008, 18:08
Вы забыли нарисовать подключение к компьютеру по RS-232 DEBUG. Аналоговый ноль соединён с нулём 232. По этой линии возможно наведение помех, а и описывалось


Я правильно понимаю что это означает, что в таком случае аналоговый 0, т.е. клеммы 25, 27, 30, 32 должны быть как-то связан с 6-й ногой разъема RS-232 Debug? Проверил, между ними 860 Ом.

Филоненко Владислав
24.12.2008, 18:54
Вот через землю и связаны. 680 ом - подтяжка аналогового входа.
Вначале Debug-порт предназначался только для заливки новой программы и перепрошивки.
Но пользователи так просили, так просили...:D
Пришлось вводить гальваническую развязку. Новые приборы идут с ней.

Mikewolf
24.12.2008, 19:28
Вот через землю и связаны. 680 ом - подтяжка аналогового входа.
Вначале Debug-порт предназначался только для заливки новой программы и перепрошивки.
Но пользователи так просили, так просили...:D
Пришлось вводить гальваническую развязку. Новые приборы идут с ней.

с какого времени примерно приборы поставляются с развязкой? У меня есть приборы купленные в конце 2007-го, начале 2008-го и середине 2008-го.

Mikewolf
24.12.2008, 19:46
На данный момент у меня поставлено 15 приборов на базе ОВЕН'а(ПЛК150+ИП230+Блок питания) в планах на следующий год - 50, причем география - от владивостока до калининграда и от мурманска до новороссийска. По работе блоков питания и панелей вопросов нет, а вот с ПЛК - постоянно возникают вопросы и ответы в основном нахожу такие - да проблемы были, но мы их решаем в последующих прошивках :( Это же промышленный прибор, который поставил на объект и забыл о нем, а не Windows, который ставит апдейты ежедневно.

Николаев Андрей
25.12.2008, 10:02
контроллеры с новой платой начали выходить только в конце ноября 2008 года.
действительно нельзя сказать, что плк150 получился идеальным. именно по этому мы и вносим доработки и делаем новые прошивки.
однако смею напомнить, что большинство прошивок появляются не по тому что прибор работает не корректно, а по тому что мы прислушиваемя к нашим клиентам.
ведь совершенно не обязательно развязывать порт (многие именитые производители плк не развязывают порты Rs-232), нужно соблюдать правила построения систем. но у клиентов возникают с этим проблемы, и мы развязали порт.
на данный момент можно сказать, что все доработки плк150 с нашей стороны закончились. то есть все свои недоработки мы устранили. но никто не говорит, что не будут вносится новые сервисы, полезные и нужные нашим клиентам.