PDA

Просмотр полной версии : Пропадает связь по Gateway СПК110[М01]



Gandalf
12.09.2019, 08:39
Добры день, товарищи!
Начал работу над проектом для Овен СПК110[М01] и столкнулся с некоторыми проблемами.
Суть проблемы такова: отпадает связь по Gateway между Codesys и ПЛК. Первые несколько дней все работало нормально, потом начались проблемы с заливкой проекта. После подачи питания на ПЛК, сеть сканируется и связь устанавливается, но минут через 5-10 ПЛК уже не обнаруживается. Помогает только пересброс питания ПЛК, потом все повторяется.
В чем может быть проблема и как ее решать?

Елизавета Соколова
13.09.2019, 08:58
Добрый день.
Уточните, пожалуйста, версию прошивки СПК.

Евгений Кислов
13.09.2019, 09:18
Добрый день. Вы подключаетесь к контроллеру по Ethernet или USB?
"но минут через 5-10 ПЛК уже не обнаруживается" - в этот момент пинг до контроллера проходит?

Gandalf
13.09.2019, 12:09
Уточните, пожалуйста, версию прошивки СПК.
1.1.0611.1056


"но минут через 5-10 ПЛК уже не обнаруживается" - в этот момент пинг до контроллера проходит?
Да, пинг идет.


Теперь контроллер вообще стал себя неадекватно вести. Заливаю проект, визуализация через раз запускается, при том, что состоит из одного экрана. Фоновое изображение вообще перестало отображаться.
Через пару минут после заливки проекта стало вываливаться окно "Not logged in to device".

Через USB также не подключается. Драйвера установились, при подключении сетевое подключение создается, ПЛК по адресу 10.0.6.10 пингуется, но Codesys к нему никак не подключается.

P.S. Ранее пользовался SP11 patch5, почитал, что нужно для последней версии прошивки использовать SP11 patch5 HF4. Установил, не помогло.
P.S.S. Пытался обновить прошивку через флешку. Все делал по инструкции, в конфигураторе меню "Обновить прошивку" не подсвечивается. Форматировал флешку Fat32, стандартный размер кластера, плюс использовал утилиту USB Disk Storage Format Tool, перебрал несколько флешек - результата нет.

Евгений Кислов
13.09.2019, 12:13
У вас есть возможность доступ по TeamViewer предоставить?

Gandalf
13.09.2019, 14:12
При помощи инженера техподдержки удалось залить пустой проект в ПЛК. Вроде, пока полет нормальный: появилась связь по USB, уже полчаса работает связь по Ethernet.
Грешу на одну библиотеку, которая в проекте отвечает за удаленную диспетчеризацию по типу Owen Cloud.
Только возможность обновить прошивку в конфигураторе так и не появилась.

Евгений Кислов
13.09.2019, 14:14
Только возможность обновить прошивку в конфигураторе так и не появилась.

Попробуйте другие флэшки. И надо сказать - у вас и так последняя версия прошивки.

Gandalf
13.09.2019, 14:34
Попробуйте другие флэшки. И надо сказать - у вас и так последняя версия прошивки.

Просто я таким образом хотел сбросить ПЛК к заводским настройкам.

lukyanovys
15.09.2019, 08:07
Здравствуйте. У меня аналогичная проблема была))) Доставал техников "ОВЕНА" по полной программе))) Пока один из техников, не посоветовал заглянуть в настройки роутера и уточнить если у меня DHCP on, так вот со зла сбросил полностью роутер и все заработало. Если Вы прописали ip уже того прибора что был, то работать так и будет, потому что MAC адреса разные и возникает конфликт

Theyler
25.03.2021, 14:24
Здравствуйте
Есть необходимость обновлять проект на СПК-107[M01] удалённо, причём настолько удалённо, что через Интернет

Предположим, есть два белых IP - у нас (CoDeSys) и у юзера (СПК), а внешний IP юзера мы знаем
Между нами ещё локалка наша и локалка юзера
Обе локалки с выходом в Интернет

Вопрос: что указывать в настройке CoDeSys в качестве Gateway-2?
Понятно, что не localhost
Если указать внешний IP юзера, то, конечно, нужен ещё проброс порта 1217 на адрес СПК в его локалку на его маршрутизаторе в NAT
Но это не работает, т.к. по идее, мы должны увидеть все его СПК в его локалке, а не только один контроллер

Вижу, что если указать в качестве Gateway IP адрес машины в локальной сети, где уже запущен CDS, то будут видны все СПК, доступные ей
Получается, что нужно у юзера устанавливать CDS?

Вопроса два:
1. Что указывать в Gateway CoDeSys, чтобы увидеть все СПК в локальной сети в другом городе, например ?
2. Что прописать у юзера в маршрутизаторе?
3. Есть ли альтернативные способы обновлять проект в СПК? Возможно, путём копирования файлов на SD-карту через ftp-доступ к СПК, WEB-конфигуратор или как-то ещё?

Евгений Кислов
25.03.2021, 17:24
Добрый день.


Получается, что нужно у юзера устанавливать CDS?

Можно, действительно, установить на ПК пользователя Codesys gateway и работать через него (подразумевается, что либо у ПК есть внешний IP, либо он подключен к роутеру с внешним IP, на котором настроена маршрутизация).
Можно обойтись без этого - прочитайте, пожалуйста, внимательно это тему (она про ПЛК210 - но разницы с СПК в этом аспекте нет):
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34242

Там же будут ответы на вопросы 1 и 2.

По поводу 3 - в настоящий момент удобного механизма удаленной загрузки проектов без CODESYS нет.
Мы прорабатываем вариант добавления этого функционала в web-конфигуратор в одной из следующих прошивок.

Theyler
26.03.2021, 09:20
Евгений, спасибо
Разобрались, механизм удалённого взаимодействия CDS с СПК понятен, всё получилось