PDA

Просмотр полной версии : ПЛК110-60 при отключении от сети издает странные звуки.



Юрий61
09.09.2019, 21:33
Здравствуйте.После снятия и пропаивании контактов платы выходов в ПЛК 110-60 возникла проблема. Станок работает ,исполняет все функции. Но при отключении станка от сети из ПЛК слышны звуки,как будто тикают часы. Включаешь в сеть звуки пропадают. Никто не сталкивался с такой проблемой?

A.Simonov
10.09.2019, 10:46
После снятия и пропаивании контактов платы выходов в ПЛК 110-60 возникла проблема.

Добрый день.

Я думаю, что Вам стоит обратиться в СЦ для диагностики, вероятно после "пропаивания" что-то пошло не так.
https://owen.ru/servisnie_centri

Юрий61
01.11.2019, 21:40
Добрый день.

Я думаю, что Вам стоит обратиться в СЦ для диагностики, вероятно после "пропаивания" что-то пошло не так.
https://owen.ru/servisnie_centriВ принципе все работает.Что за звуки ,так и непонятно.

maks-gmv
19.11.2019, 12:46
У меня аналогичная ситуация, тоже непонятные звуки стал издавать - тикает как "часовая мина", в блоке питания было два "вспувших" кондера, но замена не помогла. Лежал долгое время без дела и вот после включения и началась такая песня, так же заметил, что аккумулятор просел - 2 В всего показывает и RETAIN переменные не сохраняет, может из-за этого что?

A.Simonov
20.11.2019, 10:38
У меня аналогичная ситуация, тоже непонятные звуки стал издавать - тикает как "часовая мина", в блоке питания было два "вспувших" кондера, но замена не помогла. Лежал долгое время без дела и вот после включения и началась такая песня, так же заметил, что аккумулятор просел - 2 В всего показывает и RETAIN переменные не сохраняет, может из-за этого что?

Добрый день.

https://owen.ru/product/plc110_old
Я так понимаю у вас такой ПЛК?

Retain не сохраняет из-за аккумулятора, скорее всего.
Заменить его можно в нашем СЦ или самостоятельно (LIR2466 или LIR2477).
https://owen.ru/servisnie_centri

Насчет издаваемых звуков сложно что-либо сказать, нужно передавать в СЦ.