PDA

Просмотр полной версии : ТРМ-251 и привод Sauter AVM 234S



DME
08.09.2019, 14:55
Добрый день.

Помогите пожалуйста подключить ТРМ-251 к приводу Sauter. Схема во вложении к сожалению не работает. Выходной элемент ТРМ-251 работает, проверил по другой схеме подключения.

ASo
08.09.2019, 15:32
У Вас выход типа К?
Тогда для привода 1 - -24В, 21, 2а - +24В
Для ТРМ 4 - +24В, 3 - 2b привода

DME
08.09.2019, 16:13
Нет, у меня выход тип И, ЦАП 4-20 мА.

ASo
08.09.2019, 16:18
Тогда для ТРМ 3 - +24В, 4 - 3i привода

DME
08.09.2019, 16:42
Благодарю!
Завтра попробую.