ПЛК 100 И МВ210-101 КАК АРГАНИЗОВАТЬ ПОТЕРЮ СВЯЗИ
У меня стоят на заводе 10 модулей каждый модуль общается с плк 100как организовать проверку связи между ними в случае выхода из строя одного из модулей либо пропаже сети .чтобы приходило авария тревога на плк 100

krollcbas
07.09.2019, 12:31
Смотрите.
Специально проверил. Есть там время, тикающее значение
61568 значение
Сравниваете в ПЛК с запомненным значением, если за 10 секунд не поменялась = потеря связи.
44500

603608@MAIL.RU
17.09.2019, 04:15
спасибо понял ! в коде сисе как надо написать переменную в в параметрах модуля?

krollcbas
17.09.2019, 06:15
В начале программной секции сравниваете переменную Time_now<>Time_old, если неравенство есть, то значит тикает - сброс таймера.
TON(IN:=Time_now=Time_old,PT:=10s); Взводим таймер, если равно.
В конце присваиваете Time_old:=Time_new;