PDA

Просмотр полной версии : НПТ-2 проблемы



axdses
06.09.2019, 07:55
Доброго времени суток, проблема заключается в следующем:
Есть два НПТ-2, первый 2016 года, второй 2019. Подключая их к датчику ПТ100 (на который они и были запрограммированы, НПТ выдаёт максимальное значение тока.

Далее нпт-2 подключается к магазину сопротивлений и контроллеру (segnetics smh2gi с MC 0201 на аналоговый вход MC) где мы видим, что на 1,3 Ом нпт выдаёт число 22,... (предполагаю это мА), а на сопротивлении 1,4 Ом он выдаёт 3,78. Промежуточные соответственно значения не выдаёт. Кто знает в чем может быть проблема?

ASo
06.09.2019, 07:59
Для начала, подключите его к источнику питания и миллиамперметру.
Ну и Вы выставляете заведомо внедиапазонные сопротивления, НПТ выдает аварию.

axdses
06.09.2019, 08:12
Выставлял все сопротивления из магазина - то есть от 0,01 до 9999,99

ASo
06.09.2019, 08:29
И что? График приведите.

Мария Мильчакова
06.09.2019, 10:54
Доброго времени суток, проблема заключается в следующем:
Есть два НПТ-2, первый 2016 года, второй 2019. Подключая их к датчику ПТ100 (на который они и были запрограммированы, НПТ выдаёт максимальное значение тока.

Далее нпт-2 подключается к магазину сопротивлений и контроллеру (segnetics smh2gi с MC 0201 на аналоговый вход MC) где мы видим, что на 1,3 Ом нпт выдаёт число 22,... (предполагаю это мА), а на сопротивлении 1,4 Ом он выдаёт 3,78. Промежуточные соответственно значения не выдаёт. Кто знает в чем может быть проблема?

Добрый день.
Я бы рекомендовала Вам подключить НПТ-2 к конфигуратору и проверить, на какой тип датчика и диапазон преобразования он настроен. При необходимости изменить тип датчика и диапазон преобразования. Для подключение НПТ-2 к ПК необходим преобразователи НП-КП20. Конфигуратор можно скачать с нашего сайта: https://owen.ru/product/npt/modifications
Также рекомендую Вам, как уже написано, измерить ток с НПТ-2 с помощью амперметра. Возможно, неверно настроен контроллер.

Jimmi_Bern
30.01.2024, 10:46
Доброго дня. Столкнулись с проблемой подключения НПТ-2 к преобразователю НП-КП20.
Программа выдавала сообщение об отсутствии датчика.
Проблема оказалась в шлейфе 8 pin
Подключали шлейф ключ в ключ, и связи не было. Но при перевернутом подключении шлейфа с одной из сторон, связь появилась.
Вдруг кому пригодится!