На объекте 8 одинаковых шкафов. В каждом по одному mb110-16d, mb110-8a, суна121 и по паре контроллеров carel. Внутри шкафа все соеденено по rs485, шкафы подключены через moxa nport 5130 к компу диспетчеризации по ethernet. Почему-то из 8-ми модулей mb110-16d по модбасу доступен только один и похоже тот кто первый 'ответил' opc серверу, на остальных загорается авария. Другие модули и контроллеры в этих же шкафах работают. К каждому по отдельности подключается без проблем, но если их больше двух, работает только один. Настройки у всех одинаковые, все 8 штук сидят на разных com портах. Ситуация одинакова что на лектусе, что на owen opc.
Настройки протокола и адреса на всякий случай
Modbus rtu
Mb110-8a адр16
Mb110-16d адр 24
Суна121 адр 32
1-й Carel адр 40
2-2 carel адр 48
В чем проблема может быть?

Mr Helper
05.09.2019, 15:54
Подключаем последовательно? Резисторы стоят? Задержка ответа по 485 какая (параметр rs.dl)?

kpit
05.09.2019, 16:03
Да последовательно, резисторы не стоят, там вся линия 485-я 50см в сумме, задержку пробовал заводскую и 30мс

kpit
05.09.2019, 16:13
Вот конфиг44479

kpit
05.09.2019, 16:15
Адреса такие же, но все они висят на разных com портах

Mr Helper
05.09.2019, 16:50
Уточняющий вопрос: проблема только с модулем 16d, при подключенных восьми 8а данные приходят?

kpit
05.09.2019, 19:57
Да проблема только с 16д, с 8а, с сун, с карелов все приходит

e.filatov
06.09.2019, 11:20
Там случайно перемычку с зав. настройками не забыли снять при изготовлении?

kpit
06.09.2019, 13:05
Посмотрю в понедельник

kpit
15.10.2019, 02:06
Перемычки в разомкнутом положении, проблема осталась не решена. Даже при отключенных 486-х проводах на модуле горит авария.

Валенок
15.10.2019, 08:38
При rtu для всех овенов забудьте эту хрень в виде rs. dl. Всегда 0
Что значат "разные порты" ? Схема где ?