Просмотр полной версии : "Зависания" ПЛК-150
Случаются ситуации, когда ПЛК "подвисает" - показывает нули на аналоговых входах, не откликается по Modbus'у через Ethernet, хотя пинг проходит и т.д. Лечится только выключением/паузой/включением питания.
Вопрос:
Существует ли какие-нибудь обязательные правила-законы подключения токовых датчиков (4-20mA), да и самого контроллера, нарушение которых может привести к разного рода сбоям в работе? Например, подача питания на контроллер или блок расширения не через БСФ...
Филоненко Владислав
22.12.2008, 13:41
1. ModBus не работает, а среда логинится?
Проект выложите.
В каких условиях происходят ошибки?
Причем здесь среда? Вы имеете в виду CodeSys? Контроллер стоит на объекте, а по Ethernet'у через Modbus с ним общается ПК.
При каких условиях ошибки (да и не ошибки это, а просто "неработа"), мы не знаем. Может быть, там (на объекте) напряжение в сети скачет?
Хотелось бы узнать, что может привести к подобного рода сбоям. Потому и спрашивал об общих законах монтажа и подключения. В частности - токовых датчиков 4-20mA к контроллеру и к модулю МВА8.
Филоненко Владислав
22.12.2008, 19:15
1. Какая у Вас лицензия (Л или М)
2. используете ли Вы косвенную адресацию к переменным в конфигурации (через %Q1.2.3.4)
3. используется ли на объекте Debug-232&
1. Какая у Вас лицензия (Л или М)
2. используете ли Вы косвенную адресацию к переменным в конфигурации (через %Q1.2.3.4)
3. используется ли на объекте Debug-232&
1. Лицензия - "М"
2. Для доступа к каналам используем символические имена
3. Нет. Только 485 там, где есть модули расширения. Но везде - Ethernet