Просмотр полной версии : MasterSCADA 3.9 Отображение уровней в баке от дискретных входов.



kadlin
02.09.2019, 22:27
Подскажите как в MasterSCADA 3.9 сделать отображение уровней бака от дискретных входов(датчиков уровня). Тоесть чтобы при появлении истина на дискретном входе, на вход уровень аппарата емкость подавалось число в процентах. В скаде эти дискретные переменные определяются как беззнаковый короткий целый.

SCADAMaster
03.09.2019, 09:12
С помощью модуля Расчет, в зависимости от значений ваших переменных выдаете на выход расчета какое то число (от 0 до 100 например)