Алексей КИПОВЕЦ
30.08.2019, 07:00
Подскажите пожалуйста по правильности схемы подключения КТР-121.01.10 к модулируемой горелке. Реле протока подключаю на вход DI 6, датчик разрежения подключаю на вход DI 4. В качестве датчика давления воды за котлом использую ЭКМ. Контакты ЭКМ и аварии горелки вход S3 подключаю на вход DI 1 (Разрешающая цепь), вот только непонятен алгоритм работы входа? На замыкание или размыкание. Ведь на S3 появляется напряжение только при аварии горелки например по факелу и как тогда отработает КТР этот сигнал? Прикрепляю схему подключения КТР-121. Правильно ли я понимаю подключение разрешающей цепи?

Анатолий Рудь
02.09.2019, 14:10
Здравствуйте Алексей. При появлении сигнала на входе DI 1 прибор переходит в режим Авария (КТР-121.01) или переводит неисправный котел в режим Авария (КТР-121.02, неисправный котел исключается из каскада). Логику срабатывания входа можно программно задать (На замыкание или размыкание в прошивке 2.04). Данная настройка находится в Меню/настройки/Входы.