Просмотр полной версии : Интервал между запросами
German03
29.08.2019, 07:39
Добрый день!
Подскажите кто знает, можно ли отдельно изменить интервал между запросами по RS485 модуля master для одного из приборов, подключенных к этой сети? В качестве мастера ПР200. Дело в том, что для считывания всего лишь одного параметра с удаленного объекта мы используем GPRS терминал и эта связь устойчиво работает лишь на интервале 4000ms. Но к этому же порту должен быть подключен ПЧВ для которого такой интервал совершенно неприемлем.
Ревака Юрий
29.08.2019, 09:16
Добрый день!
Подскажите кто знает, можно ли отдельно изменить интервал между запросами по RS485 модуля master для одного из приборов, подключенных к этой сети? В качестве мастера ПР200. Дело в том, что для считывания всего лишь одного параметра с удаленного объекта мы используем GPRS терминал и эта связь устойчиво работает лишь на интервале 4000ms. Но к этому же порту должен быть подключен ПЧВ для которого такой интервал совершенно неприемлем.
Добрый день. Можно увеличить интервал между запросами до максимума, и использовать флаги чтения записи с необходимым периодом. Подробнее об этом в справке.
German03
29.08.2019, 09:26
Добрый день. Можно увеличить интервал между запросами до максимума, и использовать флаги чтения записи с необходимым периодом. Подробнее об этом в справке.
интервал между запросами ведь общий, на все слэйвы. А вот с флагами действительно можно, тупанул я тут. Спасибо
German03
29.08.2019, 09:39
еще попутно вопрос: Каким образом в owen logic можно считать с ПЧВ3 коды аварий и предупреждений?
еще попутно вопрос: Каким образом в owen logic можно считать с ПЧВ3 коды аварий и предупреждений?
Читаем нужные регистры и выводим это на экран.
German03
29.08.2019, 11:01
Читаем нужные регистры и выводим это на экран.
они в hex формате