PDA

Просмотр полной версии : Замена мв110-220-8ас на мв110-24-8ас



Vitamin
27.08.2019, 09:44
Здравствуйте! Необходимо заменить Замена мв110-220-8ас на мв110-24-8ас. Какие переподключения датчиков и питания нужно сделать? На мв110-220-8ас есть выходы -+24В соединенные перемычкой с АI5......AI8, как мне все это дело под мв110-24-8ас переделать? За ранее спасибо!

Sulfur
27.08.2019, 11:10
Подключение точно такое же, только меняется питающее напряжение с 220VAC на 24VDC на клеммы 1 и 2. Никаких других отличий в программной и аппаратной части нет. Отличия у моделей только во входном преобразователе питания.

Vitamin
27.08.2019, 11:14
Подключение точно такое же, только меняется питающее напряжение с 220VAC на 24VDC на клеммы 1 и 2. Никаких других отличий в программной и аппаратной части нет. Отличия у моделей только во входном преобразователе питания.

Спасибо! Только не совсем понятно: 24-8ас клеммы 15 и 16 - это NC, а в 220-8ас - это +-24В. И на эти клеммы(+-24) у меня подключены провода с перемычками на АI5......AI8.

Vitamin
27.08.2019, 11:41
Присутствие 24В на клеммах 15 и 16 (NC) не обязательно???

A.Simonov
27.08.2019, 15:12
Добрый день.

Не совсем понимаю Ваш вопрос.

В модулях МВ110-24.8АС к клеммам 15 и 16 ничего подключать не нужно, они остаются пустыми. (питание датчиков происходит от внешнего блока питания)
В версии МВ110-220.8АС на клеммах 15 и 16 сделан выход 24В, для вашего удобства (датчик, например, запитать)

Alexey_Palich
27.08.2019, 19:07
Запараллелить питание.

A.Simonov
28.08.2019, 10:48
Я бы сказал наоборот

Точно, спасибо!
Опечатка вышла.