Просмотр полной версии : 2ТРМ1-РР Настройка



Андрей 77
27.08.2019, 05:51
Добрый день.Купили несколько штук 2ТРМ1 +ПД100 4...20Ма 1.6МПа датчик давления Овен.Данный датчик будет стоят на обратном трубопроводе и замерять давление.Правильно ли я понимаю что при подключения токовых датчиков 4..20ма в частности датчиков давления мы настраиваем 1-Тип датчика по коду в моем случает это код 10 2-Верхний предел измерения 3-Нижний предел измерения и если дрейф нуля то 3-Коорекция сдвига характеристики.Верны такие настройки?Или к ним еще что то нужно настраивать?Отмечу что нам нужно только регистрация давления.
2Вопрос только с ТС при подключение ДТС035-50М 1-Мы выбираем код датчика.Какие дополнительные еще настройки нужно производить?Я так понимаю юстировку ТС по трех проводной системе проводить не нужно?Верно?Просто выбираем код датчика и все?Как мне убедится что ни датчик ни прибор не врут по измеряемой температуре?
3 Последний вопрос при выставление давления по верхнему пределу если у меня датчик на 1.6МПа я выставляю верхний предел 1.60 или 1.6?
Извиняюсь может вопросы и глупые но я только вникаю в мануале не всегда понятно написано.

Alexey_Palich
27.08.2019, 06:09
1. Все верно. Нижний предел можно не трогать резистор шунт не забудьте поставить.
2. Все верно. Чтобы убедиться нужно эталонный термометр, а как иначе.
3. Это зависит от того сколько цифр после запятой в параметре Б1-7.

Андрей 77
27.08.2019, 16:48
1. Все верно. Нижний предел можно не трогать резистор шунт не забудьте поставить.
2. Все верно. Чтобы убедиться нужно эталонный термометр, а как иначе.
3. Это зависит от того сколько цифр после запятой в параметре Б1-7.

Спасибо за ответ.Такой еще вопрос.
1-Я подключил датчик температуры ДТС035-50М к 2трм1-рр по трехпроводной системе.Замерил сопростивление датчика он равняется 56 Ом согласно таблице температура должна быть 28град. НО прибор показывает 30.5 град почему так?Я только тип датчика 09 выставил и все.
2-Скажите если я подключил датчик ТС ко второму каналу как можно выключить первый канал что бы он не мигал на него не чего не подключено.

Андрей 77
27.08.2019, 18:19
Жду ответ ????

Alexey_Palich
27.08.2019, 19:02
1. Тут ничего не могу сказать, никогда не попадалась задачи так точно мерить температуру.
2. Б1-0 OFF

Мария Мильчакова
28.08.2019, 14:47
Спасибо за ответ.Такой еще вопрос.
1-Я подключил датчик температуры ДТС035-50М к 2трм1-рр по трехпроводной системе.Замерил сопростивление датчика он равняется 56 Ом согласно таблице температура должна быть 28град. НО прибор показывает 30.5 град почему так?Я только тип датчика 09 выставил и все.
2-Скажите если я подключил датчик ТС ко второму каналу как можно выключить первый канал что бы он не мигал на него не чего не подключено.

Добрый день.
Согласно ГОСТ 6651-2009 для НСХ 50М (W100 = 1,428, α = 0,00428 °С-1) значения, близкие к 56 Ом (112 Ом в ГОСТ), наблюдаются и при 28, и при 29, и при 30 градусах.
Утверждать, что показания не соответствуют действительности можно, только измерив точное значения сопротивления: 56, ... Ом.
Также обращаю Ваше внимание на то, что погрешность цепочки датчик-2ТРМ1 складывается из:
1. Погрешности датчика - (выдержка из нашего каталога во вложении) , которая составляет примерно 0,5 градуса для класса допуска В и температуре 30 градусов;
2. Погрешности линии связи датчик-прибор- (при правильном подключении и 3-проводной схеме этой погрешностью можно пренебречь);
3. Погрешности 2ТРМ1 - по документации при пределе основной приведенной погрешности для ДТС 0,25% эта величина равна 1 градусу;
Таким образом, при грубых подсчетах погрешность измерения может составлять до полутора градусов без учета возможной погрешности линии связи.
Также остается вопрос о том, каким кабелем и какой длины Вы подключаете датчик к прибору. Для проверки можете взять экранированный кабель минимальной длины и проверить еще раз. Это поможет исключить возможное влияние погрешности линии связи.

Андрей 77
28.08.2019, 17:31
Добрый день.
Согласно ГОСТ 6651-2009 для НСХ 50М (W100 = 1,428, α = 0,00428 °С-1) значения, близкие к 56 Ом (112 Ом в ГОСТ), наблюдаются и при 28, и при 29, и при 30 градусах.
Утверждать, что показания не соответствуют действительности можно, только измерив точное значения сопротивления: 56, ... Ом.
Также обращаю Ваше внимание на то, что погрешность цепочки датчик-2ТРМ1 складывается из:
1. Погрешности датчика - (выдержка из нашего каталога во вложении) , которая составляет примерно 0,5 градуса для класса допуска В и температуре 30 градусов;
2. Погрешности линии связи датчик-прибор- (при правильном подключении и 3-проводной схеме этой погрешностью можно пренебречь);
3. Погрешности 2ТРМ1 - по документации при пределе основной приведенной погрешности для ДТС 0,25% эта величина равна 1 градусу;
Таким образом, при грубых подсчетах погрешность измерения может составлять до полутора градусов без учета возможной погрешности линии связи.
Также остается вопрос о том, каким кабелем и какой длины Вы подключаете датчик к прибору. Для проверки можете взять экранированный кабель минимальной длины и проверить еще раз. Это поможет исключить возможное влияние погрешности линии связи.
Спасибо за ответ.Я собрал схему просто на столе длина провода по трех проводной системе 20см.Провод тонкий маркировку сейчас не помню.Не экранирован.Да и помех та нет.Измеряю обычным мультом сопротивление датчика мульто верить можно он поверЕН.Да и прецизионный резистор что идет в комплекте с прибором 50Ом он меряет правильно ровно 50Ом.Сам прибор скидывал на заводсикие выставил тип датчика 09.Остальные параметры как сдвиг характеристики 0.0 коррекция наклон характеристики 1.000 остальные параметры не трогал.

Alexey_Palich
28.08.2019, 18:46
Правильно вам сказали, замерьте сопротивление с точностью три цифры после запятой. А потом уже ломайте голову.
Я бы подключил толстым проводом и гайки подтянул на всякий случай в дтске.

Андрей 77
28.08.2019, 19:50
Правильно вам сказали, замерьте сопротивление с точностью три цифры после запятой. А потом уже ломайте голову.
Я бы подключил толстым проводом и гайки подтянул на всякий случай в дтске.

Так у меня мульт с тремя цифрами после запятой еще и поверенный.

маркс
28.08.2019, 20:06
Так у меня мульт с тремя цифрами после запятой еще и поверенный.

хоть и пять нулей. это не гарантия что он у тебя точный.

Андрей 77
28.08.2019, 20:23
хоть и пять нулей. это не гарантия что он у тебя точный.

Ну да, в метрологии же дураки сидят и Ростехнадзор поверенные приборы не считает что точно показывают.И госреестр это вообще шарашка.

Eugene.A
28.08.2019, 20:36
Так у меня мульт с тремя цифрами после запятой еще и поверенный.
Значит, ваш резистор измерен с точностью 56,000 Ом? Не верю!