PDA

Просмотр полной версии : связь СП310 с контроллером LOGO! 8



Basekovsky
25.08.2019, 23:40
Здравствуйте

Стоит задача вывести информацию с контроллера LOGO! 8 на панель СП310
у контроллера есть выход RJ45-Ethernet.

Когда в конфигураторе СП300 добавляю новое устройство появляются только четыре драйвера:
1) Modbus_TCP
2) Siemens S7-1200 Series
3) Siemens S7-200 Smart Series
4) Mitsubishi Melsec Series

Если у кого есть опыт со связью LOGO! 8, подскажите как подключиться

Sulfur
26.08.2019, 06:32
Вероятно что через Modbus_TCP, т.к. это универсальный протокол. Но все регистры придется прописывать вручную. Пункты 2-3-4 - это просто готовые шаблоны через тот же Modbus_TCP.

Basekovsky
26.08.2019, 07:14
А как узнать контроллер LOGO!8 поддерживает Modbus_TCP протокол?

petera
26.08.2019, 10:44
Судя по http://www.rusavtomatika.com/upload_files/drivers/Siemens_LOGO_Ethernet.pdf нужно выбирать Siemens S7-200 Series
Но для LOGO 0BA8 доступны будут только
I(VM1024..1031, 8байт);
AI(VM1032..1064, 32байта)
Q(VM1064..1071, 8байт);
AQ(VM1072..1103, 32байта);
M(VM1104..1117, 14байт);


Настройка LOGO Ethernet Connections здесь https://euroec.by/article/97