PDA

Просмотр полной версии : Можно ли к СПК107 подключить ПЧВ Delta?



TAVZANA
23.08.2019, 14:44
ПЧВ Delta VFD015EL43A. Можно ли его подключить к СПК107? И будет ли он после этого работать?

Евгений Кислов
23.08.2019, 14:50
Если ПЧВ поддерживает протокол Modbus - то его можно подключить к СПК.

TAVZANA
23.08.2019, 15:14
Я не так задал вопрос. ОВЕН-ский ПЧВ 1 или 2 мы добавляем из списка, то есть он как бы присутствует в Кодэсис. А вот ПЧВ Delta как добавить?

Евгений Кислов
23.08.2019, 15:14
Я не так задал вопрос. ОВЕН-ский ПЧВ 1 или 2 мы добавляем из списка, то есть он как бы присутствует в Кодэсис. А вот ПЧВ Delta как добавить?

Мы шаблонов для Delta не разрабатывали - поэтому так не получится.

TAVZANA
23.08.2019, 15:18
У меня просто ситуация мутная: часть ЭлДвиг работает на ПЧВ ОВЕН, а часть надо запитать через ПЧВ Delta.

TAVZANA
23.08.2019, 15:20
Шаблоны. так они называются. эх, а где бы их достать? я так понимаю эти шаблоны должны быть именно для кодесис написаны?

Alexey_Palich
23.08.2019, 15:53
Шаблоны. так они называются. эх, а где бы их достать? я так понимаю эти шаблоны должны быть именно для кодесис написаны?

самостоятельно делаете подключение Modbua_Slave_COM_port далее переменные и адреса регистров управления. Все эти действия должны быть в примерах.

TAVZANA
23.08.2019, 17:14
В примерах... а где эти примеры? где их примерно искать?

Alexey_Palich
23.08.2019, 18:05
читайте вроде 33стр

krollcbas
23.08.2019, 18:20
Цель то есть какая-то у решения, где панель управляет частотным приводом.
Ну подойдите к нему и колесико покрутите

TAVZANA
23.08.2019, 20:28
спс Alexey_Palich

TAVZANA
23.08.2019, 20:30
Цель то есть какая-то у решения, где панель управляет частотным приводом.
Ну подойдите к нему и колесико покрутите

надо с СПК управлять. колёсико - не вариант.

TAVZANA
01.11.2019, 22:36
подключил. всё ОК!

liga_blunt
02.11.2019, 09:39
Добрый день. Раз подключили выложите решение

Sulfur
02.11.2019, 10:33
Там стандартное решение. Делаются требуемое количество регистров Universal Modbus Device, назначаются регистры на чтение и запись. Обычно я разделял чтение и запись по разным экземплярам Universal Modbus Device, что бы чтение делать постоянно, а запись только по изменению значений. Адреса регистров нужных параметров можно посмотреть в программе VFDSoft. Имел опыт работы с VFD-E, EL и C2000 под управлением ПЛК110 и СПК1хх.

TAVZANA
23.11.2019, 11:33
Добрый день. Раз подключили выложите решение

Решение выкладываю

45766