Просмотр полной версии : ОВЕН ПЧВ3 и ПР200, проблемы с обменом



German03
23.08.2019, 06:53
Добрый день!

Буду благодарен за разъяснение по некоторым вопросам.

1. Никак не получается установить полноценный обмен данными между ПЧВ3 и ПР200 по модбасу. Не удается записать в ПЧВ постоянную времени интегрирования ПИ-регулятора по адресу 20939. При этом пропорциональный коэффициент и пишется и читается без проблем. Впрочем, ряд параметров, например мощность, тоже не удается считать, хотя частота и ток считываются.
2. Есть ли возможность считывать через Master ПР200 аварийные коды и коды предупреждений?
3. Подскажите, какое хитрое действие необходимо проделать, чтобы менять значения параметров поразрядно (с ЛПО). Нигде в руководствах не нашел какую комбинацию кнопок надо нажать и/или удерживать, чтобы наступило счастье. Пожалуйста, ткните меня носом в раздел многочисленных руководств.
4. Недавно, по случаю, купили преобразователь Danfoss VLT HVAC Basic FC 101. Я так и не смог найти 10 отличий от ПЧВ3. ПЧВ3 это Danfoss или Danfoss это ПЧВ3? Хотя, кроме названия, все же есть отличие в одной дополнительной кнопке, с помощью которой решается проблема ввода параметров поразрядно (ну, примерно как в ПЧВ1,2)
5. Подружить ПЧВ3 с универсальным конфигуратором тоже никак не получается. Часть параметров считывается, но при записи выдает ошибку по поводу невозможности считать/записать данные с регистров и пр., если мне не изменяет память. Конфигураторы перепробовал и старой версии и новой. Возможно эта проблема, как и в п.1, является следствием одной причины. Не знаю. Через этот же преобразователь (ОВЕН АС4), привод Schneider Electric работает со своим сервисным ПО без всяких заморочек.

Snoopy123
23.08.2019, 07:10
ПЧВ - Danfoss. Сам Овен об этом умалчивает, но Данфосс мне открыл секрет. У меня есть два Макроса для командного слова и слова состояния для FC-51, если интересно, скину. А зачем вы используете регулятор внутри ПЧ? Я беру пид-регулятор ПЧ и пишу уже задание частоты в ПЧ

German03
23.08.2019, 07:17
У меня есть два Макроса для командного слова и слова состояния для FC-51, если интересно, скину.

Да с командным словом проблем у меня вроде нет, но не откажусь (berta27@mail.ru). Спасибо.

Заец Максим
27.08.2019, 13:12
1. У этих коэффициентов разные типы данных. Пропорциональный - имеет формат Uint16, а интегральный Uint32, следовательно для чтения и записи необходимо использовать 2 регистра (функция чтения 0х03, функция записи 0х10). С мощность тоже самое.
2.Да, можно считывать аварийные коды и коды предупреждений
3.Какие ошибки появляются при работе с конфигуратором. Какая версия прошивки у ПЧВ3?

German03
27.08.2019, 13:53
Спасибо!

1. Я в курсе что разные типы данных.Пробовал уже всё, но на всякий случай еще раз завтра попытаю счастье.
2. Будьте добры, поясните как считать с ПЧВ3 коды аварий на ПР200.
3. Сейчас нет возможности подключить к конфигуратору (порт занят), подключу позже, сделаю скрин. Версию прошивки не смотрел, но эта беда уже с третьим по счету ПЧВ3. Все три куплены в течении двух месяцев, т.е. новые. До этого имел дело только с ПЧВ1,2 - там все в порядке.

German03
29.08.2019, 07:48
1. У этих коэффициентов разные типы данных. Пропорциональный - имеет формат Uint16, а интегральный Uint32, следовательно для чтения и записи необходимо использовать 2 регистра (функция чтения 0х03, функция записи 0х10). С мощность тоже самое.


Первый вопрос снялся. Удалось считать и записать. Но с коэффициентами отличными от указанных в руководстве.