Просмотр полной версии : Контроль, уменьшение разницы температуры прямой и обратной воды после котла.
Каким прибором ОВЕН лучше контролировать и управлять 3х ходовым клапаном разность температур на выходе котла. Я так понимаю что клапан этот стоит для уменьшения к допустимой разнице температур между t прямой и t обратной путём процентного подмеса воды малого круга сразуже после котла до потребителя. Например нужно чтобы разница не превышала 20 гр и линейно подстраивалась под настроенную дельта-уставку t пр и t обр. Желательно комплект, контроллер + регулятор + клапан.
Также имеется вопрос ? Для чего и для каких целей (пока в схеме проекта) сразу-же с выхода котда, между прямой и обратной трубопроводов, стоит насос в последованности с обратным клапаном. Чем этот насос должен управляться и вкаких случаях?
Логвиненко Андрей
19.12.2008, 23:00
Из поста пока понятно только то, что товарищ увидел котельную в первый раз, если будет технологическая схема, то смогу объяснить что и как.
Котлы pegasus. Между трубопроводом подачи в котёл и выходом воды из котла, сразуже стоит маленький насос 220в ват 200, то есть между этими трубопроводами замыкая их через себя. Это не сетевые насосы. Может быть они включаются на время розжига, когда котел ещё холодный.Чтобы бошльшая часть воды циркулировала только по котлу через этот насос.
Логвиненко Андрей
22.12.2008, 08:59
Есть мурзилка по пегасамhttp://www.ferroli-russia.ru/wcmfiles/Instruction_PEGASUS_F2_N_2S.pdf, какая схема применена у вас, или что-то своё?
Да! именно они, два штуки. Проект, кратко нарисую, выложу позже. А спросить можно? В схеме пегасуса есть вых 220 на подключение насоса (7,8) клемы, 32 позиция. Это сетевой насос? или чтото для циркуляции на время розжига, а может для циркуляции в аварийном режиме.???
Посмотрите "мурзилку", ссылку на которую Вам выложил А.Логвиненко.
Сколько там на схемах подключения насосов?
Сергей Чекулаев
13.02.2009, 12:02
Что касается прибора управления, то для данной задачи подойдет
ТРМ212-Щ1.РР, для измерения температур при диаметре трубопровода больше 80мм подойдет датчик ДТС065-50М.В3.80, иначе накладной датчик типа ДТС224-50М.В3.43/длина кабеля (м).
Трехходовой клапан - 27Ч908НЖ, дальше выбираете номинальный диметр DN= 50, 80, 100, 125 и пропускную способность куб.м.\ч
Кv= 30,50 63,100 170 550.
Спасибо за мурзилку. Да вообще спсибо Всем за то что вы есть. Понятно что не сетевой насос, а какой тогда? то есть в мурзилке 7,8 выход, может это дымосос? Вот нарисовал часть проекта в splan. Вообщим там вопрос. Пока не изучил как вставить файл.
Вот уже научился :confused:
Кину свои копейки. На клеммы 7-8 подключается циркуляционный (именно сетевой) насос отопления. Насос установленный между прямой и обраткой котла служит защитой от большого перепада температур в бойлере котла. Он обеспечиват циркуляцию по малому кольцу, через тот самый клапан что вам надо установить. Производитль нормирует максимальный перепад температур между прямой и обраткой, это делается для уменьшения деформации болера котла.
ТРМ212-Щ1.РР подойдет только для управления клапаном, а вам надо будет еще вкл/выкл насос(не сетевой). Он выключается когда клапан пропускает весь расход в сеть. Я бы решал задачу либо на базе ПЛК. Схему открыть не смог.
Алгоритм работы этих клапана и насоса:
1. Котел выключен: насос включен, клапан в положение пропуска всего расхода по малому кольцу.
2. Включаем котел: нагреваем теплоноситель до заданной по графику(потребуется еще один датчик температуры(уличный)), начинаем преоткрывать клапан, удерживая перепад Т1-Т2< заданного.
3. Котел работает, клапан пропускает весь расход в сеть. Выключаем насос подмеса.
Еще вам надо будет обеспечить гидравлическую развязку насосов, но для этого у вас навереное есть сантехники.
Трех ходовой - это регулятор,управляется от трм. Температура поддерживается автоматически, по климат контролю. Один датчик измеряеет улицу,второй температуру обратки, трм по заданию вычисляеет какую температуру держать для данного климата и открывает или закрывает трехходовой кран.
А насос называется рецеркуляции. Нада в двух случаях. В первом он не дают в котле упасть температуре ниже 60 градусов. Ниже появиться конденсат. Такой момент может возникать,когда котел работает в теплое время,только на теплое водоснабжение. Во втором случае насос защищает котел от перегрева. В момент когда кран отправляеет всю поступающую воду с обратки на подачу. наблюдаються скачки температуры за 100 градусов. Насосом рецеркуляции управляет трм,датчик которого врезаеться на входе котла.
Я тут описал БКУ производства г. КАМБАРКА