PDA

Просмотр полной версии : Подключение СП310 к пр200



Jakan
22.08.2019, 19:54
Добрый вечер. Несколько приточек в проекте. пока 1 приточка отключена но есть в программе а другая работает. Теперь когда 1 октл сп310 виснет долго думает. В чем проблема? и как это решить?

petera
22.08.2019, 20:48
Проблема в том, что панель стучится в регистры несуществующего устройства(отключенную ПР), по умолчанию три повтора, таймаут между повторами по умолчанию - 1сек. В то время когда панель ждет ответа от отключенной ПР Вам кажется, что "сп310 виснет долго думает".
Решить можно одним из способов
1. Не допускать наличия отключенных ПР

2. Запишите в регистр PFW38 значение 200 с помощью ф.области
44250
условие - после вкл.панели
44251
ф.область должна быть ГЛОБАЛЬНАЯ
44252

3. Использовать принудительное вкл./откл. обмена c использованием регистра PFW130. Т.е. если будет отключена какая-либо ПР, то вручную отключать с ней обмен

Jakan
22.08.2019, 22:56
ок спасибо. завтра сделаю.

Jakan
22.08.2019, 23:23
Все нашел. Включил ее. работает.