PDA

Просмотр полной версии : MB110-224.8A + S7-1200 CB1241



Алексей_83
22.08.2019, 11:28
Доброго дня!

Скорее всего тут уже сталкивались с похожей проблемой, но быстро найти ответ на свой вопрос я не смог.

Потребовалось к S7-1200 подключить аналоговые модули ввода-вывода MB110-224.8A.
Подключил через карту CB1241

Написал небольшую программку по опросу аналогового модуля (по инструкции Siemens). Опрос работает, модуль отвечает.
В модуле MB110-224.8A включил первый вход, для датчика Pt100, датчик не подключен.
По документации при обрыве датчика статус измерения входа должен принять значение 0xFD т.е. в числе DEC это должно быть 253.
Однако вижу совсем не понятную картину (читается 0xF00D DEC - 61453), и что с этим можно сделать?

44240
44241
44242
44243

SA104
22.08.2019, 11:31
Скорее всего при неподключенном входе на нем небольшое минусовое значение в несколько милливольт

Алексей_83
22.08.2019, 11:32
Ай ай ай, Все верно получаю. Прошу прощения!
Не туда посмотрел в инструкции на модуль MB110