PDA

Просмотр полной версии : Стандартные модификации трм148



wad71
20.08.2019, 14:09
Здравствуйте. Можно получить стандартные модификации трм148 в виде файлов, чтобы открыть их в конфигураторе. Интересуют модификации с пид регуляторами. Дело в том, что у нашего трм накрылся сетевой порт. Ремонтировать не вариант, он уже установлен на котле, снимать, ставить время поджимает. А с кнопок вызывать стандартную модификацию, а потом снова конфигурировать по своему заново очень долго, да и ошибиться легко.. В общем нужно заглянуть в настройки пид стандартных модификаций, чтобы потом настроить под наши задачи.

Янковский Роман
20.08.2019, 15:12
Добрый день!

На всех стандартных заводских модификациях установлены одни и те же параметры ПИД-регулятора. Коэффициенты ПИД-регулятора надо подбирать для каждой системы индивидуально, либо запускать процесс автонастройки на приборе.

wad71
20.08.2019, 15:48
В нашем случае конфигурацию я делал с нуля на компьютере, когда еще работал сетевой порт. А пид там был вообще не настроен и коэффициенты еще и совсем разные по выходам. Можно ли включить автонастройку сразу или все таки сначала делать предварительный подбор коэффициентов? Система довольно инерционная, в качестве теплоносителя масло. Да и один из аналоговых выходов после перенастройки с нагревателя на холодильник не проявляет никакой активности при изменении температуры на связанном с ним входе. Не может он из-за ненастроенного пида так себя вести?

Янковский Роман
20.08.2019, 16:23
Автонастройку можно проводить сразу же.
Помимо перенастройки типа выхода с "Нагревателя" на "Холодильник" надо поставить ограничение минимума выходного сигнала с "0" на "-100".
Всё же я Вам очень советую отдать прибор в сервисный центр, настраивать его из конфигуратора намного легче, чем с лицевой панели.

wad71
20.08.2019, 18:32
Да конфигурировал я его и с кнопок, и с компа, небо и земля...Начальство требует, чтобы котел работал еще вчера, так что с сервисом не выйдет. Вот сегодня его сняли с котла и в ночную им займусь. Будет время, - залезу внутрь, может удастся порт починить, тогда проблем станет намного меньше.

wad71
20.08.2019, 20:54
Автонастройку можно проводить сразу же.
Помимо перенастройки типа выхода с "Нагревателя" на "Холодильник" надо поставить ограничение минимума выходного сигнала с "0" на "-100".
Всё же я Вам очень советую отдать прибор в сервисный центр, настраивать его из конфигуратора намного легче, чем с лицевой панели.

Минимум выходного сигнала это параметр P.min? А P.UPr при этом сколько нужно выставлять?

wad71
21.08.2019, 06:53
Не хочет работать. На индикаторе показывает изменение выходной мощности в зависимости от температуры на входе, привязанному к этому каналу, а на выходе, к которому подключен все время 0 вольт.

Мария Мильчакова
21.08.2019, 11:23
Добрый день.
Да, это параметр P.min
P.UPr трогать не надо
Сбросьте прибор к заводским параметрам и настройте заново. Прежде, чем устанавливать тип выхода "холодильник", установите P.min=-100. Если у Вас заданы значения коэффициентов ПИД-регулятора, отличные от заводских, не забудьте их записать прежде, чем сбрасывать прибор к заводским параметрам.

wad71
21.08.2019, 12:16
Сброс настроек в самом крайнем случае. Это с нуля конфигурировать все с кнопок. Ужас... Мало того, времени не дают..Неделю стоит не в приоритете, потом резко завтра разжигаем.
И так постоянно.
Я так понимаю без переконфигурации полной ничего не выйдет? Изначально оба аналоговых выхода были настроены нагревателями. Потом оказалось, что один должен быть холодильником. Отключаю в регуляторе нагреватель, включаю холодильник, меняю параметр минимальной мощности... На табло есть изменения мощности, реально ноль на выходе. Делаю обратный процесс, меняю холодильник на нагреватель, и все работает отлично. Ничего не выходит.
Сегодня наши попробуют еще один вариант. Переключить логику работы на одном из Белимо, чтобы открывалось при минимальном сигнале, закрывалось при максимуме. Посмотрим, что из этого выйдет.

Янковский Роман
22.08.2019, 09:48
Добрый день!

Высылаю алгоритм действий при смене типа выходного устройства с "нагревателя" на "холодильник" в конфигураторе. Выполните те же самые действия в той же последовательности с лицевой панели.

wad71
22.08.2019, 10:25
Спасибо большое. Только вот вся проблема в том, что сетевой порт накрылся (я выше об этом писал) и все операции только с кнопок. И смена нагревателя на холодильник не работает. Так что вариантов немного. Если прокатит инвертирование реакции заслонки на исполнительном механизме, то пусть работает. Нет..., тогда попробую отремонтировать сетевой порт, ну и, если не выйдет, то тогда уже полная переконыигурация с кнопок��

wad71
22.08.2019, 12:05
Завод вообще другую продукцию выпускает. И наша работа ремонт станков с чпу. А котлы - побочный сегмент продукции. Ну и на кого их навесить, как не на электронщиков...Вот и приходится изыскивать время на трм, пр200 и т.п.