PDA

Просмотр полной версии : прибор СИ8. подключение настройка.



маркс
16.08.2019, 20:04
Добрый вечер.имеется прибор СИ8. расходомер VA2305M.надо подключить расходомер к прибору СИ8. выход расходомера импульсный по оптореле с замыкающим контактом.(описание выхода процитировал с руководства расходомера).При подключении расходомера к СИ8 должна сразу пойти счет количество поступивших импульсов.и высветиться какая то цифра .Не знаю прав ли я или нет,вам судить. Но на самом деле ничего не происходить.Может кто нибудь подскажет,точнее опишет весь цикл подключения прибора, начиная вплоть до входного контакта СИ8.

maximov2009
19.08.2019, 06:06
Добрый день.
+ расходомера на 13 клемму, - на 14(общий). Остальные настройки зависят от Ваших желаний.
С уважением.

маркс
19.08.2019, 10:02
Добрый день.
+ расходомера на 13 клемму, - на 14(общий). Остальные настройки зависят от Ваших желаний.
С уважением.

Спасибо за отклик.

маркс
19.08.2019, 11:57
как выйти из режима тест. в старом приборе СИ8 все время режим ТЕСТ. при этом мигает индикация и щелкает реле. при нажатии на стрелку права высвечивается надпись ПРОГОН.

маркс
21.08.2019, 10:00
за пять дней 141 просмотров. можно было бы сказать что тема неинтересная. да что там интерес,очередная мольба о помощи.да можно было бы так сказать. но все таки 141 человек зашел.просмотрел. Это говорить о том, что все таки 141 человек тоже имеет проблемы с руководством данного прибора. все таки я скоро сюда закину цитаты с РЭ.
Народ все таки когда будете покупать прибор си8 не торопитесь,купите лучше СИ10.

maximov2009
21.08.2019, 11:20
Добрый день. Счётчик СИ8 был первой моделью. В нем попытались совместить много функций. Поэтому и настройки получились несколько запутанные.
И сейчас как Вы и пишите, лучше (наверное проще) выбрать более специализированные си10,20,30.
А то что не получилось быстро получить ответ на вопрос при большом количестве просмотров, значит наверное никто не сталкивался с таким. Я вот чем мог-помог, а с проблемой режима ТЕСТ не сталкивался, даже и не знал что такое есть. Может это совсем в старой версии было, сейчас такого по моему нет.

И это всё таки форум а не техподдержка. Здесь делятся схожими проблемами и кто сталкивался и решил - откликаются.
А если отклика не получилось - пишите(звоните) уже именно в техподдержку. Там помогут и инструкцию к старой версии подыскать.
С уважением.

Мария Мильчакова
22.08.2019, 09:56
как выйти из режима тест. в старом приборе СИ8 все время режим ТЕСТ. при этом мигает индикация и щелкает реле. при нажатии на стрелку права высвечивается надпись ПРОГОН.

Добрый день.
Попробуйте снять питание с прибора, а затем подать его с зажатой кнопкой ПРОГ.

KIPi
27.08.2019, 15:40
Добрый день, помогите согласовать энкодер RHI 503 1000имп/обр с СИ-8 для подсчета метража,энкодер приклеплен к валу. длина окружности 493мм, это 2,02 оборота на 1метр. Что вводить в предделителе и множителе? СИ-30 не предлагать, тоже не можем разобратся. Нужен только счет метража.

ALFIX
27.08.2019, 16:16
493мм, это 2,02 оборота на 1метр. Что вводить в предделителе и множителе? СИ-30 не предлагать, тоже не можем разобратся. Нужен только счет метража.
1 оборот это 1000 имп
1 оборот = 493 мм
1 имп = 0,493 мм
0,493 это значение множителя.

маркс
27.08.2019, 20:43
1 оборот это 1000 имп
1 оборот = 493 мм
1 имп = 0,493 мм
0,493 это значение множителя.

чёткий ответ. без лишних букв. только не на мой вопрос.

Sulfur
27.08.2019, 21:53
маркс

не на мой вопрос.
Так пойдет?
44334

Словами:
1. Выход -OUT водомера > Вход 14 СИ8
2. Выход +OUT водомера > Вход 10,11 или 13 СИ8 в зависимости от назначения в настройках самого СИ8
3. Между счетным входом СИ8 и +24V (клемма 12) СИ8 установить резистор 3.0-4.7 кОм.

KIPi
28.08.2019, 10:41
Спасибо, но так было изначально. Предделитель был 1000, а множитель 49.3. Счетчик показывал на табло 493 и с каждым оборотом просто суммировал, и мы заклеивали первые три цифры чтоб оператор смотрел только метраж. Но мне хочется сделать вывод сразу метраж с первой цифры.

KIPi
28.08.2019, 13:24
Ладно спасибо всем кто ответил, сделал предделитель 1000 множитель 0,493. Вроде работает. Но первые три цифры пришлось заклеить изолентой.

маркс
28.08.2019, 15:24
Добрый день.
Попробуйте снять питание с прибора, а затем подать его с зажатой кнопкой ПРОГ.

пробовал все комбинации с кнопками. бесполезно.может это неисправность прибора? в РЭ нигде не упоминется такие режимы как tESt а может вообще не S а просто цифра 5? этого тоже нет ProGon

маркс
28.08.2019, 15:26
маркс

Так пойдет?
44334

Словами:
1. Выход -OUT водомера > Вход 14 СИ8
2. Выход +OUT водомера > Вход 10,11 или 13 СИ8 в зависимости от назначения в настройках самого СИ8
3. Между счетным входом СИ8 и +24V (клемма 12) СИ8 установить резистор 3.0-4.7 кОм.

спасибо за ответ. один прибор работает. а в РЭ нельзя было вот так написать? Там куда не глянь везде оптопары нарисованы

Мария Мильчакова
02.10.2019, 11:00
пробовал все комбинации с кнопками. бесполезно.может это неисправность прибора? в РЭ нигде не упоминется такие режимы как tESt а может вообще не S а просто цифра 5? этого тоже нет ProGon

Добрый день.
Это странно, так как мы воспроизвели эту ситуацию, и в нашем случае этот способ помог. Попробуйте еще раз, зажимая кнопку ПРОГ именно до подачи питания, и подавая питание с зажатой кнопкой. Если это не поможет, необходимо сдать прибор на перепрошивку в центральный сервисный центр. Контакты сервисного центра: https://owen.ru/servisnie_centri