Просмотр полной версии : циклическая перезапись retain плк160



Brandon_heat_dre
15.08.2019, 09:01
Доброго дня , вопрос такой, есть так называемая циклическая запись ретейн памяти (не всегда контроллер выключается из за питания, иногда его нужно перезагрузить вручную, если отключение происходит по питанию то ретейн сохраняет последние значения если контроллер завис или перезагрузился как то по другому то ретейн не записывается) , есть команда SetCyclicMode XXX как я понял прописывается в браузере плк, но в ответ что такой команды нет, хотя она вроде бы стандартная. подскажите как настроить циклическую запись ретейн параметров в плк110/160. всем спасибо.

Антон Новайкин
15.08.2019, 16:59
Добрый день.
Режим циклической записи Retain поддержан в контроллерах ПЛК110[М02] и 160[М02] начиная с ПО версии 1.0.3.