Просмотр полной версии : Байт статуса МЭ110-224.1М



Nomad
13.08.2019, 21:52
Доброго времени суток!

Имеется МЭ110-224.1М, 3 модуля.
При чтении байта статуса (регистр 16) по RS-485 читается значение 39.
В инструкции (см. вложение) описаны только 0, 1 и 2 (то ли значения, то ли номера битов - неясно).
Подскажите, пожалуйста, что означает статус 39?
И как узнать по RS-485, например, что всё с прибором в порядке, или наоборот, не в порядке?

Заранее благодарен.

Янковский Роман
14.08.2019, 10:18
Добрый день!

В руководстве по эксплуатации в командах протокола ОВЕН в таблице Г.2 есть код 39 - "Неверная контрольная сумма кадра".44085

Nomad
14.08.2019, 13:42
Спасибо.
Т.е. это у меня читается не 16 адрес, а 15, получается.
На его основании я могу судить о работоспособности устройства?

Nomad
14.08.2019, 13:56
Выставил коэффициент трансформации тока 30 (трансформатор 150/5), коэффициент трансформации напряжения 1. Напряжение по фазе 224В, ток прибор показывает 0,3А примерно, но полная, реактивная и активная мощности равны 0.

Nomad
14.08.2019, 13:57
Причём при чтении параметров коэффициента трансформации тока по RS-485 (9600, 8N1, RTU) коэффициент трансформации тока равен 1, а из конфигуратора =30.