Просмотр полной версии : Подключение расходомер-счетчик ВЗЛЕТ МР (УРСВ-011) по RS482 к СПК110
Здравствуйте!
Может кто сталкивался с подобной задачей?
Вот такой счетчик: https://www.vzljot.ru/catalogue/ultrazvukovoj_metod/vzlet_mr_ursv-011/
Вот список регистров: https://www.vzljot.ru/files/soft/docs/modbus_ursv011.pdf
Со счетчика нужно получить 3 параметра:
- Суммарный накопленный объем
- Скорость потока
- Расход
Евгений Кислов
12.08.2019, 06:49
Добрый день.
В чем именно заключается проблема?
В приведенной карте регистров указаны адреса параметров, области памяти Modbus (по ним можно понять нужные коды функций: регистры ввода - Read Input Registers, регистры хранения - Read Holding Registers) и типы данных (по ним можно понять, сколько регистров занимает каждый параметр).
Этого достаточно, чтобы настроить обмен.
Здравствйте!
НАстроил так:
44045
44046
44047
44048
44049
Выдает ошибку: Шина не запущена...
Евгений Кислов
12.08.2019, 20:07
80CC - это регистры ввода, функцию надо выбрать Read Input Registers.
Длину лучше 2 поставьте, чтобы сначала хотя бы один параметр считать.
Спасибо, завтра попробую.
80CC - это регистры ввода, функцию надо выбрать Read Input Registers.
Длину лучше 2 поставьте, чтобы сначала хотя бы один параметр считать.
Добрый день!
Попробовал- ничего не выходит.
44060
Евгений Кислов
13.08.2019, 14:45
Попробуйте тогда подключить счетчик к ПК и опросить каким-нибудь OPС-сервером, чтобы увидеть логи обмена.
Есть мнение, что на Взлетах на клемме RS485 перепутано обозначение A и В. Если у овена А - это плюс, то у взлета А - это минус.
Точно не помню, но в прошлом году Взлет успешно подключил на скорости 19200 (больше он не смог выдать). Какие то грабли там были, неделю тоже провозился, но подключил к ПЛК160, все заработало.
З/Ы/ Предчувствия меня не обманули! Привожу фрагмент из инструкции.
Есть мнение, что на Взлетах на клемме RS485 перепутано обозначение A и В. Если у овена А - это плюс, то у взлета А - это минус.
Точно не помню, но в прошлом году Взлет успешно подключил на скорости 19200 (больше он не смог выдать). Какие то грабли там были, неделю тоже провозился, но подключил к ПЛК160, все заработало.
З/Ы/ Предчувствия меня не обманули! Привожу фрагмент из инструкции.
Спасибо за информацию. Этот момент я уже учел.
Попробуйте тогда подключить счетчик к ПК и опросить каким-нибудь OPС-сервером, чтобы увидеть логи обмена.
Потом, подключая ПЛК, не отключайте ПК - смотрите, чего шлет ПЛК и как отвечает счетчик.
Добрый день!
Подключился к прибору через Modbus Poll, все нормально читается. СПК110 никак не хочет, одни нули приходят.
44207 44208
Евгений Кислов
20.08.2019, 19:02
Глядя на настройки Modbus Poll - вам в СПК надо указать адрес 2971 (именно так напишите, без 0x).
Глядя на настройки Modbus Poll - вам в СПК надо указать адрес 2971 (именно так напишите, без 0x).
Так тоже писал, но СПК сам меняет это значение после ввода.
Может порт спк неисправен. Попробую завтра на другой перекину.
Поменял порт на СПК. Результат 0. Прямо мистика какая-то.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot