PDA

Просмотр полной версии : Как посмотреть причину остановки ПЛК100-Р-М



МИХАИЛ
04.04.2007, 11:10
Здравствуйте уважаемые.
Подскажите, как посмотреть причину остановки ПЛК100.
LOG из ПЛК следующий:
2007. 3.29 7:59:24 # 0 KERNEL LOADED
2007. 3.29 7:59:25 # 1 PLC STARTED
2007. 3.29 8: 3: 9 # 0 KERNEL LOADED
2007. 3.29 8: 3:10 # 1 PLC STARTED
2007. 3.29 8: 6:41 # 11 Power down Switch to backup
2007. 3.29 8:16:41 # 11 Power down Backup power off
2007. 3.29 8:21:57 # 0 KERNEL LOADED
2007. 3.29 8:21:58 # 1 PLC STARTED
2007. 4. 2 14:44:35 # 0 KERNEL LOADED
2007. 4. 2 14:44:36 # 1 PLC STARTED
2007. 4. 2 15:38:20 # 11 Power down Switch to backup
2007. 4. 2 15:48:20 # 11 Power down Backup power off
2007. 4. 2 15:52: 9 # 0 KERNEL LOADED
2007. 4. 2 15:52:10 # 1 PLC STARTED
По нему не видно, что программа встала, но произошло имнно это. Управление отсутствовало. После нажатия кнопки старт на ПЛК все заработало.
Заранее благодарен, с уважением Михаил.

Филоненко Владислав
04.04.2007, 11:20
В логе такие события не отображаются. Сущ. 3 способа остановки/запуска программы:
1. Кнопкой
2. Run/Stop в CoDeSys
3. То-же в PLCBrowser

В случае сбоя ПЛК может перезагрузится, но программа не остановится!
А вариант, что кто-то случайно нажал на кнопку не рассматривается?

Когда произошла остановка, в 15:52:10 или позже?

МИХАИЛ
04.04.2007, 11:25
1,2,3 способы можно отбросить, потому что останов произошел сегодня ночью. Контроллер работал сам по себе.