PDA

Просмотр полной версии : Настроить ТРМ151-01



sergei80125
08.08.2019, 21:25
ТРМ151-01 2-х канальный.версииУ.У. Управляет нагревом печи через выход ЦАП 0-10в.В качестве датчика используется термопара.Несколько лет не работал.Тут понадобился.Были проблемы.Провёл инициализацию. НА ЦИ1 постоянно горит "noCA"(не подключён регулятор).Уставку на ЦИ2 не показывает(горит либо FAIT либо STOP).Cоответственно нет индикации уставки и температуры. Настройку проводил через программу "конфигуратор ". Выставил и уставку и тип термопары.

Янковский Роман
09.08.2019, 09:54
Добрый день!

Вам надо установить заводскую модификацию в прибор ТРМ151. Скажите, какая именно модификация Вам нужна, и я Вам её сюда пришлю. Ссылка на модификации: https://owen.ru/product/trm151/modifications
Прежде, чем её установить, рекомендую установить скорость работы прибора =115200. После этого откроете заводской файл и нажмёте кнопку "Записать все параметры".

sergei80125
09.08.2019, 22:15
Янковский Роман. Cпасибо! уже и сам разобрался с помощью этого! https://owen.ru/forum/showthread.php?t=16791 Но всё прокатило и при скорости 9600!

sergei80125
21.08.2019, 19:15
У меня ещё один вопрос!? Должен ли он на выходе показывать напряжение 0-10в в режиме Пид регулирования,если уставка значительно больше фактич.температуры.(у меня не идет нагрев) и напряжение всё время 0,77в.(на выв.4-5).44227

Сергей0308
21.08.2019, 20:37
У меня ещё один вопрос!? Должен ли он на выходе показывать напряжение 0-10в в режиме Пид регулирования,если уставка значительно больше фактич.температуры.(у меня не идет нагрев) и напряжение всё время 0,77в.(на выв.4-5).44227

Зачем, для подключения по RS485, запараллеливать жилы двух витых пар?

sergei80125
21.08.2019, 21:41
Сергей0308! Братан! А какая разница? Разве в этом вопрос? А на работу RS485 это совершенно не влияет!!!:)

Сергей0308
21.08.2019, 22:34
Сергей0308! Братан! А какая разница? Разве в этом вопрос? А на работу RS485 это совершенно не влияет!!!:)

Боюсь, это не возможно, пытаться настроить ПИД-регулятор даже не понимая принципов его работы! Не досконально разобраться, как оно работает, а хотя бы иметь малейшее понятие, прежде чем к нему приближаться, это я так думаю!
И это относится и к сетевому интерфейсу RS485!

sergei80125
22.08.2019, 08:49
Сергей0308 ! Не хочу Вас обижать,но от Вас требуется ответ на один простой вопрос! И не более! А с остальным я разберусь самостоятельно!:D

Самойлов Алексей
22.08.2019, 12:12
У меня ещё один вопрос!? Должен ли он на выходе показывать напряжение 0-10в в режиме Пид регулирования,если уставка значительно больше фактич.температуры.(у меня не идет нагрев) и напряжение всё время 0,77в.(на выв.4-5).44227

Добрый день! Предлагаю продолжить обсуждение Вашего вопроса по эл. почте. Прошу выслать файл с конфигурацией прибора на support@owen.ru. В теме письма укажите: Для Алексея.

sergei80125
23.08.2019, 13:51
Отправил 2 одинаковых письма.В одном по ошибке указал "для Андрея".