Вход

Просмотр полной версии : Подключение важного агрегата на дискретный выход



SCF
08.08.2019, 10:38
Друзья, есть установка, важным элементом которой является масляный насос, при его отключении хоть на секунду, установка выходит из строя. Как разумнее его подключать: непосредственно сажать реле его включения на дискретный выход контроллера или лучше все же включать через реле с фиксацией? Как бы вы подключили?

SA104
08.08.2019, 10:56
На мой взгляд надо применять промежуточное реле со схемой самоблокировки
Т.е. включение реле сделать от дискретного выхода контроллера, затем оно встает на блокировку через собственные контакты, а отключение уже другим дискретным выходом (разрыв цепи самоблокировки)

maximov2009
08.08.2019, 11:35
А насос должен включаться по программе или должен постоянно работать? А то может его просто включить на постоянку, мимо контроллера?

Sulfur
08.08.2019, 12:41
SCF
Я бы для такого важного узла завел в ПЛК:
1. Аварийный контакт от автомата защиты насоса
2. Сигнальный контакт с контактора насоса, либо сигнал с монитора напряжения после этого контактора (что еще лучше в случае проблем с самим контактором).
Либо вместо всего этого частотный преобразователь.
Полученные сигналы использовал в программе для безопасного останова работы.

SCF
08.08.2019, 17:44
maximov2009, насос должен по программе включаться, сейчас на стадии отладки в обход ПЛК включаем вручную, но это временный вариант.
Спасибо всем за ваши советы!

Dima28
13.08.2019, 13:50
И Р.С. цепочку в пускатель и промежуточное реле. Очень хорошее дополнение однакои чем таймер недельный чем не хорошо?

Rask
14.08.2019, 11:38
Друзья, есть установка, важным элементом которой является масляный насос, при его отключении хоть на секунду, установка выходит из строя. Как разумнее его подключать: непосредственно сажать реле его включения на дискретный выход контроллера или лучше все же включать через реле с фиксацией? Как бы вы подключили?
На дискретный выход контроллера.
На вход - состояние автомата защиты, состояние контактора (можно и реле напряжения или контроль тока- на выход контактора, если совсем важно).
Алгоритм: запуск насоса - по входам "все ок" - запуск установки. "Не ок" - мгновенное отключение установки.