Просмотр полной версии : нестабильная связь ПЛК154-ИП320 по RS485



swg2you
18.12.2008, 10:49
1. физический уровень:
1.1 ПЛК154i-m + МВА8 + 7 модулей МДВВ + ИП320
1.2. все приборы установлены в одном шкафу
1.3. общаются по RS485
1.4. суммарная длина линии ~2 метра
1.5. пробовал с терминаторами и без

2. логический уровень:
2.1. протокол ModBus RTU
2.2. ПЛК154 master, остальные slave
2.3. скорость 115200 bod
2.4. Polling time 10 мс для МДВВ и 2000 мс для МВА8
2.6. адреса блоков выставлены с шагом 16
2.7. все остальные настройки интерфейса стандартные
2.8. в ИП320 передается всего 2 регистра

наблюдаестя следующая проблема:
а) при установленом Framing time в 0 мс, связь с ИП320 отсутствует (ошибка 81)
б) при подборе Framing time >=10 мс, связь появляется, но периодически (30-50%) проскакивают ошибки
в) при исключении ИП320 из логического уровня, сеть работает стабильно
г) ИП320 пробовал менять.
д) подключение ИП320 на Debug RS232 не рассматривается.
е) Framing time устанавливать выше 0 не желательно, т.к. уменьшается быстродействие системы.

где копать?

Филоненко Владислав
18.12.2008, 11:16
ИП320 в slave тормозит...

swg2you
18.12.2008, 11:43
ИП320 в slave тормозит...
т.е. процедура обмена, в slave режиме ModBus RTU, которая шьется в ИП320 неоптимизирована по скорости?

хм... тогда вопрос звучит по другому.
как решить задачу?

swg2you
19.12.2008, 10:13
интересный у вас господа взгляд на техподдержку.

я говорю: "не работает?"
вы отвечаете: "да, не работает!"
я спрашиваю: "а че делать то?"
а в ответ тишина :)

Разаренов Федор
29.12.2008, 09:22
Только разносить обмен с ИП320 и МДВВ на разные физические интерфейсы, т.е. выносить ИП320 на Debug RS232.
В своем сообщении Вы писали, что этот вариант не рассматривался, не очень понятно, почему. Если порт Debug RS232 используется для установления связи с CoDeSys, то возможно использовать для этого Ethernet.

swg2you
10.01.2009, 10:09
благодарю за ответ.
вариант с подключением на Debug RS232 не рассматривается потому, что на него в будущем планируется подключить GSM модем.

-=KC=-
08.06.2009, 12:23
Только разносить обмен с ИП320 и МДВВ на разные физические интерфейсы, т.е. выносить ИП320 на Debug RS232.
В своем сообщении Вы писали, что этот вариант не рассматривался, не очень понятно, почему. Если порт Debug RS232 используется для установления связи с CoDeSys, то возможно использовать для этого Ethernet.

Получается, что ИП320 работает Мастером на на RS-232 и опрашивает ПЛК. Сам ПЛК, являясь мастером на 485-ом, опрашивает МДВВ.
Вопрос. Как сконфигурировать ПЛК? Существуют ли примеры работы ИП320 с ПЛК154 в Мастере и Слейве?

Николаев Андрей
08.06.2009, 14:28
Есть, смотрите примеры программ и полезности в разделе ПЛК
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=551

zhak
16.11.2010, 18:08
опробовал варианты ип - мастер - не стбильно, провалы в опросах, поставил слэйвом - задержра на реакцию плк 154 около 1 с - вполне, рекомендую, если не поздно.