PDA

Просмотр полной версии : СПК 107 м1 +ПМ 1



Serrk
07.08.2019, 15:05
Ни кто не подскажет, где взять рабочий пример для отсылки SMS c помощью ПМ 1 по ModBus RTU c СПК 107 м1?
Особенно интересуют настройки ModBus slave com port в CDS 3.5 SP 11.

Евгений Кислов
07.08.2019, 15:14
Ни кто не подскажет, где взять рабочий пример для отсылки SMS c помощью ПМ 1 по ModBus RTU c СПК 107 м1?
Особенно интересуют настройки ModBus slave com port в CDS 3.5 SP 11.

https://owen.ru/forum/showthread.php?t=20465
Посмотрите вкладку Видео в первом посте темы.

Serrk
07.08.2019, 16:07
Если я правильно понял, модем занимает порт целиком. Т.е. кроме него к этому порту уже ничего не подключить. У меня задача наладить обмен по Модбас рту между двумя СПК 107 м1 (давать друг другу переменные) и одна должна отсылать СМСки.
Возможна ли конфигурация : первый спк 107 м1 мастер rs 485 port 1 и он же по rs 232 управляет модемом . Второй СПК 107 м1 slave
в порту rs 485 port 1.

Евгений Кислов
07.08.2019, 18:11
Да, такая конфигурация возможна. У СПК1хх [М01] все порты независимые.

Serrk
08.08.2019, 12:56
Тогда на засыпку. Есть ли пример организации обмена переменными, двух СПК , по MODBus RTU?

Евгений Кислов
08.08.2019, 13:02
Такой пример есть для СПК207.
Для СПК1хх [М01] принципиальных отличий нет (кроме используемых версий компонентов Modbus и номеров портов).
См. здесь п. 4.7:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/01_SPK/SPK_Modbus_v.1.1.pdf

Serrk
14.08.2019, 14:56
А рабочий архив нельзя выложить, того , что, https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/01_SPK/SPK_Modbus_v.1.1.pdf тут написанно? У меня только к мастеру передавать получается.

Евгений Кислов
14.08.2019, 15:01
В документе есть ссылка на пример:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/20_Educational_materials/ModbusExamples_v2/Example_04.7_StandardConfiguration_Slave_v2.projec tarchive