PDA

Просмотр полной версии : подключение CoDeSys к ПЛК-110 М02 через модем ПМ01



Boooblik
06.08.2019, 22:22
Всем доброго вечера,
попытался связаться с связаться с ПЛК-110-60 М02 по инструкции
https://www.owen.ru/uploads/inctrukciya_po_cozdaniyu_udalennogo_podklyucheniya _credoi_codesys_k_oven_plk_cherez_modem.pdf
ничего не вышло, связь между модемами устанавливается (включал на принимающем подъем трубки и устанавливался коннект 9600).
Модем подключен к ПЛК через кабель КС-17, пробовал порты RS-232 простой и debug, переключатель на DB9 ставил ON OFF.
Куда подскажете копать?

krollcbas
06.08.2019, 22:47
Цель какая у данного решения?
Хотите слать/получать смс или хотите иметь синхронизацию данных с облаком или программировать хотите используя соединенный с ПЛК модем

Boooblik
07.08.2019, 05:06
Если смотреть в целом, то наверное всё сразу
1. Отправлять СМС об аварии
2. Иметь возможность передать данные на верхний уровень через csd
3. Иметь возможность удаленного подключения к ПЛК для диагностики.
Смс отправлять получилось, но только через порт RS 232, через debug не происходит инициализация модема.
Читал о возможных конфликтах библиотеки отправки СМС и подключения к ПЛК через ГСМ модем, поэтому сделал тестовый проект без этой библиотеки. При попытке установить связь кодесис, на звонящем модеме загорается лампа, насколько я понимаю с другой стороны никто не поднимает трубку, у модема ats0=0 и трубку не поднимает ПЛК.

krollcbas
07.08.2019, 11:48
Смс отправлять получилось, но только через порт RS 232 - вот и достаточно для модемного доступа
Далее по Ethernet подключайте ПЛК к точке доступа, пробрасывайте порты через NAT, далее либо статический IP, либо VPN
Верхний уровень, если локально то Modbus TCP, если удаленно, то OwenCloud
http://lapshinvr.ru/smart-house.php

Boooblik
07.08.2019, 18:39
Хотелось обойтись без статического IP или VPN, но техподдержка ответила, что связь по CSD c кодесис не поддерживается.
Такие дела.

Филоненко Владислав
07.08.2019, 19:22
Хотелось обойтись без статического IP или VPN, но техподдержка ответила, что связь по CSD c кодесис не поддерживается.
Такие дела.

Мы многократно пытались сделать связь по CSD с CoDeSys, технически включить несложно, но связь настолько нестабильная, что выводить в люди это невозможно.
Работа через проводной модем более стабильна, но теперь это такая экзотика...