PDA

Просмотр полной версии : СПК110 и ПР200



Jakan
05.08.2019, 17:08
Можно ли установить ПР200 как слейв? или с другими модулями других производителей?

Евгений Кислов
05.08.2019, 17:11
Можно ли установить ПР200 как слейв? или с другими модулями других производителей?

Добрый день.
Да, СПК в режиме Modbus Master может опросить ПР200, настроенный как Modbus Slave.

melky
05.08.2019, 17:12
ПР200 можно установить как слейв.

Jakan
05.08.2019, 17:20
сеть настроил дискретные входы и выходы вижу. Не могу понять как аналоговые входа просмотреть? в виде float приходят данные а как преобразовать дальше его?

Евгений Кислов
05.08.2019, 17:56
Посмотрите здесь п. 4.4:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/01_SPK/SPK_Modbus_v.1.0.pdf

Jakan
07.08.2019, 08:19
Спс. Посмотрю сделаю.

Jakan
07.08.2019, 13:07
Чет никакой из них не походит... В пр200 полуаю температуру в виде float а преобразовать его и вывести на экран не получается пока в нормальном ввиду.

Сергей0308
07.08.2019, 13:24
Какой у Вас диапазон и какая точность(сколько знаков после запятой)?
Может вам и INT-а достаточно? Тогда проще в INT-е и передавать(одним регистром) помножив значение на 10 в степени n, где n - количество знаков после запятой, в СПК разделите на 10 в n степени и всё!

Jakan
07.08.2019, 14:44
да я так и сделал почти. передал значение в целых с пр200 на спк. просто че так замудрено в кодесис с аналоговыми значениями?

Евгений Кислов
19.08.2019, 07:25
Здравствуйте!

Прошу помочь ссылкой на литературу или примером согласовать СПК110[М01] и ПР200, учитывая, что я начинающий.
Для ПР200 программу составил и залил - работает. Сетевые переменные включил в программу, осталось все это согласовать с СПК и привязать к визуализации.
Заранее спасибо!

Добрый день.
Конкретного примера с ПР200 нет.
Насколько я понял, ПР у вас будет слэйвом - посмотрите вот здесь информацию о настройке СПК в режима мастера, п. 4.2:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Documentation/01_SPK/SPK_Modbus_v.1.0.pdf

Документ написан для старых СПК, но для СПК1хх [М01] отличия будут только в версиях компонентов Modbus и в нумерации COM-портов.