СПК 107 из коробки. Пачкорд из коробки
43851
43852
43854
Приехал в Рязань за 300 км. Что делать? Кодесис обновлён Hotfix 4
В мануале написано, что шлюз надо оставить пустым. Причем почему-то выделено жирным шрифтом.
СПК 107 из коробки
У СПК из коробки другой IP.
Евгений Кислов
05.08.2019, 12:48
Дело не в шлюзе - таргет-файл в контроллере не соответствовал прошивке.
Мы подключились по TV и проконсультировали по поводу обновлению таргета - после этого проблема исчезла.
!!!topor
07.08.2019, 15:05
Уважаемый администратор, не стал создавать новую тему.
У меня почему то "отвалился" Gateway в Codesys
43953
Как его вернуть в рабочее состояние?
Сначала пытался настроить доступ к СПК, когда она подключена к другой подсети,Создал Gateway-2 c ip-адресом панели после этого Gateway-1 стал красным и ни в какую не подключается
4395443955
Где можно проверить параметры Gateway-1?
Можно ли подключаться к панели, когда она находится в другой подсети, для отладки через Codesys?
Евгений Кислов
07.08.2019, 15:16
Такое ощущение, что у вас в принципе сервис Gateway перестал работать.
Вы пробовали перезагружать ПК?
Насчет подсетей вопрос непонятен - СПК1хх.Д программируется через кабель USB.
!!!topor
07.08.2019, 15:21
Пробовал перезагружать, не помогло
Программировал СПК110[M1] через Ethernet - все работало
Евгений Кислов
07.08.2019, 19:24
Вероятно, при программировании СПК1хх [М01] Gateway на ПК еще работал.
Попробуйте установить его отдельно:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/01_CODESYS/CODESYS%20Gateway%20V3.5SP5Patch5%20Setup.zip