Здравствуйте. Нужен совет опытных. Есть модуль МВ-110-8АС. Снятый со старой автоматики. Был в ремонте (есть наклейка). Конфигуратор модуль не видит, но ОПС-сервер подключается. Перепрошил, но конфигуратор так же не видит. Есть еще другие модули, они с конфигуратором подружились. Опытным путем понял, что входы запрограммированы на токовую петлю. но, не могу понять значения на опс-сервере, там значения от -32768. Так ли оно должно быть. Или все же значения на опс-сервере должны соответствовать типу датчика.

Sulfur
05.08.2019, 08:27
Страница 36 мануала, перемычка JP1 - пользовались?

AJR
05.08.2019, 08:29
Да. Перемычкой пользовался. Да и бог с ним, с конфигуратором. Меня больше интересует значения на сервере. Какими они должны быть, по типу датчика 4-20, или от -32768 до 32767?

Sulfur
05.08.2019, 08:47
Как раз таки в конфигураторе настраивается нижние и верхние показания по уровню входного сигнала. Т. е. допустим установили мы при 4ма - 7 попугаев, при 20ма - 38 попугаев. В работе, например при 12ма на входе прибор выдает 22 попугая и еще одно попугайское крылышко.

Мануал, таблица Г.3

AJR
05.08.2019, 08:54
Понял. Значит по умолчанию у попугаев нет верхних и нижних границ, поэтому значения такие. Если не смогу подружить конфигуратор с модулем, попробую на самом сервере указать попугаям свое место. Sulfur спасибо за ответ

krollcbas
09.09.2019, 18:08
Адрей, по Вашему видео что-либо понять не получится.
Вы бы последовательно с рисунками как что подключено излагали.

krollcbas
09.09.2019, 21:28
Ну я не Овен, я интегратор, почти такой же как и Вы, возможно. Однако такой подход "вы мол Овен, давай работайте" - ну так никто не работает, ни Сименс, ни Шнайдер, ни тем более Бекхофф.
Прям желание Вас наручниками усадить в кресло технической поддержки, ну на день хотя бы. Поотвечаете таким вот как Вы "злобным субчикам".
Давайте повежливее...
Мне не лень разобраться и в Вашей дилемме, ибо опыт не бедный
Что мне нужно:
1. Нарисовать от руки схему подключения того прибора, который цепляете к модулю. Как можно сильнее детализируйте и откинте "нафиг" лень
2. Пришлите конфигурационный файл, который сохраните в конфигураторе.

По крайней мере появится возможность в Вами как-то предметно общаться. Пока детский сад.

San_sanych
26.12.2019, 08:01
Приветствую. У меня такая же проблема. Есть несколько объектов, на них реализована следующая схема подключения датчиков (см. вложение). Эксплуатация уверяет, что при изменении значения измеряемого параметра на одном датчике, плывут показания на других датчиках. Т.е. имеет место взаимное влияние датчиков друг на друга. Предлагают решить это путем подключения каждого датчика к отдельному блоку питания. По мне же, схема подключения верная, и ничего не нужно менять, проблема в чем то другом. Подскажите, в чем может быть проблема?

Янковский Роман
26.12.2019, 15:25
Добрый день!

Схема подключения верная, но лучше использовать многоканальный блок питания 24 В на несколько датчиков. Например, такой, как БП14Б-Д4.4-24, у него 4 самостоятельных выходных канала. Ссылка: https://owen.ru/product/bloki_pitaniya_dlya_datchikov

San_sanych
26.12.2019, 17:48
Спасибо, Роман, за ответ. Полистал форум и пришел к выводу, что это такая особенность модулей МВ110. Будем учитывать в дальнейшем.

Крон
17.01.2020, 08:33
Подскажите, в чем разница опроса входов и какой вариант правильный?
В ModBus драйвере можно получать данные двумя способами:
1. HoldingRegisters тип данных Word, адреса входов 256, 257, 258...
2. InputRegisters тип данных Float32, адреса входов 288, 291, 294...

YuriBel
17.01.2020, 18:37
Вообще-то все довольно подробно описано в РЭ на модуль.
Если вкратце, то:
0. нет разницы какой командой считывать, 03 (Read Holding Registers) или 04 (Read Input Registers). Результат будет одинаковый.
1. Данные в формате Int_16, хранящиеся по адресам 256 и т.д., нужно интерпретировать с учетом смещения десятичной точки, которое для каждого канала хранится по адресу 32, и т.д. Это в ряде случаев удобно, вы можете обходиться целочисленной арифметикой, а интерпретировать результаты, как число с десятичной точкой, с известным количеством знаков после запятой.
2. Данные в формате Float_32, которые хранятся в паре регистров 288,289 и метка времени в формате Word_16, которая хранится в регистре 290, могут использоваться тогда, когда нужно значение в формате с плавающей точкой.
Чем именно пользоваться - зависит от задачи.