IKMZ
04.08.2019, 10:24
Заменили недавно вышедший из строя БУСТ2 (перестал управлять одним каналом после грозы) на новый. Схема следующая:
Управление печью.
Три тиристорных сборки на максимальный ток 500A (номинальный ток 320А на фазу).
Соединение звезда с нейтралью.
Перед тиристорами стоит контактор (для безопасности обслуживающего персонала во время ремонта). Который рвет фазы во время открытия двери.
Управление всей печью и частотными приводами заслонки и пода идет с контроллера ПЛК110M02. Для того чтобы не разрывать контактор под нагрузкой реализована задержка последнего после отключения БУСТ2 500 мс. Включение идет в обратном порядке (сначала контактор потом БУСТ2).
В качестве ПИД регулятора применен Термодат16Е6.
Замечено следующее поведение БУСТ2.
При открытии заслонки и её закрытии БУСТ2 не запускается автоматически, а уходит в аварию. При нажатии кнопки ПУСК происходит штатная работа, регулирование идет без вопросов.
Сделали снятие управляющего сигнала перед открытием заслонки и подачу последнего уже после включения БУСТ2 после закрытия заслонки, что дало заметное улучшение в работе, но автоматическое включение происходит "через раз" и какой-то зависимости от обстоятельств замечено не было. Хочет включится, хочет нет.
При аварии наблюдается мигание светодиодов 40-60-80 и писк. Опять же после нажатия кнопки ПУСК происходит штатная работа.
У нас на производстве теперь один человек стоит у электрошкафа и нажимает кнопку ПУСК:mad:.
При звонке в техподдержку было сказано, что существует прошивка решающая этот "баг", потом консультант понял, что сказал и назвал это не "баг", а особенность работы.
Прошивку ждем на почту yunyshev84@gmail.com уже НЕДЕЛЮ.
Отправьте пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый БУСТ С..КА РАБОТАЛ, притащили от друзей ещё один, он тоже РАБОТАЕТ
Управление печью.
Три тиристорных сборки на максимальный ток 500A (номинальный ток 320А на фазу).
Соединение звезда с нейтралью.
Перед тиристорами стоит контактор (для безопасности обслуживающего персонала во время ремонта). Который рвет фазы во время открытия двери.
Управление всей печью и частотными приводами заслонки и пода идет с контроллера ПЛК110M02. Для того чтобы не разрывать контактор под нагрузкой реализована задержка последнего после отключения БУСТ2 500 мс. Включение идет в обратном порядке (сначала контактор потом БУСТ2).
В качестве ПИД регулятора применен Термодат16Е6.
Замечено следующее поведение БУСТ2.
При открытии заслонки и её закрытии БУСТ2 не запускается автоматически, а уходит в аварию. При нажатии кнопки ПУСК происходит штатная работа, регулирование идет без вопросов.
Сделали снятие управляющего сигнала перед открытием заслонки и подачу последнего уже после включения БУСТ2 после закрытия заслонки, что дало заметное улучшение в работе, но автоматическое включение происходит "через раз" и какой-то зависимости от обстоятельств замечено не было. Хочет включится, хочет нет.
При аварии наблюдается мигание светодиодов 40-60-80 и писк. Опять же после нажатия кнопки ПУСК происходит штатная работа.
У нас на производстве теперь один человек стоит у электрошкафа и нажимает кнопку ПУСК:mad:.
При звонке в техподдержку было сказано, что существует прошивка решающая этот "баг", потом консультант понял, что сказал и назвал это не "баг", а особенность работы.
Прошивку ждем на почту yunyshev84@gmail.com уже НЕДЕЛЮ.
Отправьте пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Старый БУСТ С..КА РАБОТАЛ, притащили от друзей ещё один, он тоже РАБОТАЕТ