Есть ТРМ500. Задача включать подогрев при 20 и отключать при 40 градусах. Вроде подключил тены на выход с реле и на пускатель, но вопрос в том, что подключена термопара и прибор её не видит. ТПП. В установках задал, безрезультатно. ТП рабочая. Что не так?

Sulfur
02.08.2019, 06:02
Прибор что показывает?
Полярность подключения соблюдена?

Что бы проверить сам ТРМ, можно перемкнуть вход прибора - он должен показать околокомнатную температуру.
А вообще, применение термопар для таких низких(для них) температур не есть оптимально. Гораздо стабильнее и точнее работают платиновые датчики Pt100.

АЛЛан
02.08.2019, 06:03
полярность в норме. прибор показывает чёрточки. Сорри что имеем

АЛЛан
02.08.2019, 06:05
А как в списке называют данные датчики?

АЛЛан
02.08.2019, 06:17
как данный датчик обозначен в таблице?

Sulfur
02.08.2019, 06:31
Требуется точное обозначение вашей термопары. Так то прибор поддерживает ТПП типов S и R.

tP.S - TПП (S) 0…+ 1750 °С
tP.r - TПП (R) 0…+ 1750 °С

АЛЛан
02.08.2019, 06:35
у меня установлен именно такой датчик Pt100, пробовал его завести как ТПП, прибор не воспринимает

Ollema
02.08.2019, 06:43
Pt100 - это не термопара.

АЛЛан
02.08.2019, 06:44
Понятно, но как привязать к прибору

Sulfur
02.08.2019, 06:44
В таком случае естественно, что не видит. В приборе необходимо установить P100 -- ТСП (Pt100) α =1,3850 – 99,9…+ 850 °С
Если расстояние от датчика до прибора более 50 см, то как минимум трехпроводное подключение. Вероятно ваш датчик имеет четырехпроводное подключение.
Вот ваши подключения:
Трехпроводное (https://owen.ru/uploads/85/termosoprotivlenie__3-x_provodnaya.pdf)
Четырехпроводное
(https://owen.ru/uploads/85/termosoprotivlenie__4-x_provodnaya.pdf)
При правильно подключенном датчике сопротивление между входами 12 и 13 должно быть в районе 100 Ом.

АЛЛан
02.08.2019, 06:48
Спасибо большое

АЛЛан
02.08.2019, 08:41
между 11 и 12 1.4 Ом, а между 12 и 13 ничего

Sulfur
02.08.2019, 09:33
Обрыв датчика.
Варианты:
1. Датчик подклюен неправильно.
2. Датчик неисправен
3. Обрыв провода.
4. Датчик не Pt100
Насколько я понял, датчик с головой. В самой голове должны быть клеммы. Необходимо на них найти те, между которыми будет около 100 Ом, и убедиться, что они доходят до 12 и 13 контакта прибора. Полярность подключения значения не имеет.

датчик тех или четырех-проводной?

АЛЛан
02.08.2019, 11:22
спасибо заменил на медный и всё пошло!

JuF398
27.02.2020, 15:07
Подскажите пожалуйста, поддерживает ли ТРМ500 термопары К-типа? Вроде в настройках есть, но упорно не видит. L тип работает.

Александр Ч.
28.02.2020, 08:19
Должен поддерживать. Можно при настройке на L подключить вашу К - какие то показания будут. В противном случае проблемы с датчиком

JuF398
28.02.2020, 08:25
Да, спасибо, победил вчера вечером. Надо было максимально затягивать болтики в разъемах