Просмотр полной версии : Подскажите по выходам DO на контроллере плк 110
Novemberrr
01.08.2019, 14:56
Подскажите пожалуйста контроллер плк 110 с питанием 24 вольта, на выходе DO сколько вольт выдавать будет, если контроллер с релейными выходами
Подскажите пожалуйста контроллер плк 110 с питанием 24 вольта, на выходе DO сколько вольт выдавать будет, если контроллер с релейными выходами
Ровно 0 В
:rolleyes:
Ровно 0 В
:rolleyes:
Нет, не так. Каким напряжением запитаешь выход такое напряжение и будет.
Novemberrr
01.08.2019, 16:47
Мне нужно на DO 220 вольт, т.е мне нужно на клемму COM подключить или фазу или ноль, без разницы?
Янковский Роман
01.08.2019, 17:10
Добрый день!
Абсолютно верно
Мне нужно на DO 220 вольт, т.е мне нужно на клемму COM подключить или фазу или ноль, без разницы?
Да. Только между каждым выходом DO и нагрузкой желательно ставить предохранитель. Иначе в случае возникновения неисправности в нагрузке есть риск повреждения реле в ПЛК. А это демонтаж ПЛК с установки и ремонт.
На будущее - самым надежным решением будет ПЛК с питанием 24V и транзисторными выходами. Внешний БП в случае поломки меняется в считанные минуты, а промежуточные реле, которыми управляют выхода ПЛК еще быстрее. Да, это удорожание конструкции. Но иногда простои оборудования обходятся гораздо дороже.