Подскажите как можно сбросить на заводские настройки ПР110?

Ревака Юрий
28.07.2019, 17:02
Подскажите как можно сбросить на заводские настройки ПР110?

А что там сбрасывать? Можно загрузить пустой проект или исходный из OWENLogic.

dr_t_j
28.07.2019, 17:24
снял с объекта, не знаю не адреса не сетевых настроек

rovki
28.07.2019, 18:14
снял с объекта, не знаю не адреса не сетевых настроек

А для чего сняли , на продажу? :confused: Из заводских настроект ,что по умочанию ,нам настройки по RS485. А так все задается в проекте и нет ни каких сбросов

Ревака Юрий
28.07.2019, 18:14
снял с объекта, не знаю не адреса не сетевых настроек

Так а цель какая? Если связаться с существующей логикой, то можно через ПР-КП подключить к OWENLogic и считать сетевые настройки, по умолчанию адрес 16, скорость 9600. Или посмотреть кто мастер для него и там узнать. Если будете свой алгоритм писать, тогда зададите свои настройки.

Сергей0308
28.07.2019, 18:14
снял с объекта, не знаю не адреса не сетевых настроек

И что Вы хотите с ней сделать? Если заменить на новую, то заливаете программу(проект должен быть) в новую ПР и ставите на место, там, кстати(в проекте), можно и настройки посмотреть!

игорь68
29.07.2019, 06:08
А совсем глупый вопрос можно автору? Зачем делать новую тему если есть тема вопрос-ответ или тема о пр110. Что там нельзя спрашивать ? Или вас не научили пользоваться поиском?

dr_t_j
29.07.2019, 13:20
Прибор нужен для нового проекта. Текущие настройки RS485 не совпадают с заводскими - "по умолчанию адрес 16, скорость 9600" не подходят . Для того чтобы запрограммировать это реле мне нужно знать параметры RS485, в настоящий момент я их не знаю. В этом и вопрос как вернуть на заводские настройки - "по умолчанию адрес 16, скорость 9600"

melky
29.07.2019, 13:27
ПР110 прошивается БЕЗ использования RS-485, вам для нового проекта знать это не обязательно.

Это важно только если вы там же ставить прибор собрались, но тогда важно знать и весь список переменных и их тип.

dr_t_j
29.07.2019, 13:39
для прошивки ПР110 нужны данные порта - скорость и АДРЕС!!!

capzap
29.07.2019, 13:52
для прошивки ПР110 нужны данные порта - скорость и АДРЕС!!!

процитируйте на какой документ Вы ссылаетесь, что необходим адрес? Задумайтесь если ПР110 не будет работать с модбас, в него из-за этого нельзя будет залить программу?
Про скорость см. скрин

melky
29.07.2019, 13:55
dr_t_j вам уже несколько раз сказали, что для прошивки этого не нужно ТРИСТА лет. Нужен соответствующий адаптер, или сделанный самодельный, если есть дружба с паяльником. Темы по данному поводу были.

dr_t_j
29.07.2019, 14:20
По умолчанию адрес прибора в среде Owen Logic - 16. Передача по modbus вкл/откл это 4 провод в КС8, который n/a. Я подключил через ПР-МИ485 и RS485/USB. На выходе с ПР-МИ те же TTL что и у ПР-КП10. Подключенный у меня прибор не отвечает, хотя моргает лампочка связи. Подобную тему ни нашел. Хотя когда-то через самодельный переходник прошивал ПР114. Я думаю что изменен адрес прибора.

melky
29.07.2019, 14:57
dr_t_j потому что в режиме слейв кабель один при использовании ПР-МИ - предназначен для ЧТЕНИЯ прибора согласно установленному адресу и скорости.
При прошивке кабель ДРУГОЙ - при прошивке ПЛЕВАТЬ на адрес прибора, так как он находится в режиме работы с ОЛ.

Если вы хотите прошить ПР-110 вам нужен ПР-КП20 (USB переходник) для подключения к ПР110, либо ПР-КП10 для COM порта. И тому и другому плевать на Адрес.
Либо сделать самостоятельно, найдя тему про распиновку разъема из любого USB-TTL, найденного под руками.

з.ы. чтобы не ошибиться и не брать на себя ответственность за ваш ПР110, найдите соответствующие темы сами.

игорь68
29.07.2019, 17:35
Просто товарищь уверен что это зашивали через прм. Вот поэтому и нужен адрес и скорость. Мне только не понятно как он это смотрел? Сканером или из лоджика.