PDA

Просмотр полной версии : плк 304 и модули овен



Максим79
26.07.2019, 19:07
Люди добрые помогите пожалуйста подружить ПЛК304 и модиль Овен. Второй день пытаемся- не получается. Можно ли добавить шаблон модуля в плк 304? Или эти шаблоны работают только с СПК? Скриншот прилагается

43775

b.sharm@pro-csa.ru
27.07.2019, 14:35
Добрый день!
Тоже с этим воюем. Пробовал по этой ссылке что-либо предпринять. Не вышло: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=23311&highlight=%EF%EB%EA304
Будем ждать отчета здесь

Максим79
27.07.2019, 19:21
Для проекта нам надо связать СПК107 (мастер) и ПЛК 304(слейв) по модбас. К каждому должны быть подключены свои модули. СПК 107 опрашивает ПЛК, но тот не отвечает. В СПК модули добавили в виде шаблонов. Все хорошо. Компиляция проходит, модули опрашивает. А вот с ПЛК 304 полная опа. Шаблоны модулей скачали с сайта, версия 3.5.4.5. Установили по инструкции. При компиляции выдает 50 ошибок. Пробовали разные версии модбас_ком, модбас мастер. Ничего не помогает. Выкинули шаблоны. Просто добавляем модбас_ком, модбас масеук, модбас слейв. Создаем один канал. Компилируется, загружается, но в порту тишина. Снифер молчит, лампочка не мигает.
В дереве проекта у Modbus_Slave_COM_Port, красный треугольник и сообщение, шина не запущена.
Почему она не запускается?
Голова идет кругом.
Что делать? Сроки горят, а мы застряли на этом этапе.
Или плк дохлый.
А может нужно собрать какую то секретную комбинацию в виде версий устройств. Но об этой комбинации нигде не написано.
До этого пришел СПК207. Открыл коробку подключил питание и бабах. Вскрыл, в бп микросхема и транзистор просто взорвались. До сих пор валяется, не могу найти транзистор.

alexx751
28.07.2019, 00:11
насколько помню шаблоны для 304 не предназначены, не пытайтесь их запустить делайте обмен через конфигурацию.

Максим79
28.07.2019, 07:27
Так через конфигурацию тоже не получается.
В пустой проект добавляю устройство, создаю один канал. Запускаю на исполнение, красный треугольник - шина не запущена. Методом тыка подбираю версии устройств. Треугольник красный пропал. Теоретически должно работать, а практически порт молчит. Похоже что к этому плк нужен особый подход.
А вообще так не должно быть. О каких-то особенностях должно написано в руководстве, чтобы не бегать с бубном.

Максим79
31.07.2019, 06:25
Шаблоны модулей не для ПЛК 304. Через конфигурацию, обмен между двумя ПЛК тоже не получился, ошибка шины и хоть ты тресни. Зато получилось с помощью библиотек. Суппорт подсказал.

st.vladimir
12.09.2019, 15:14
подскажите где можно найти информацию как подружить ПЛК 304 и модули МВ210-204 и МУ210-410

capzap
12.09.2019, 15:23
подскажите где можно найти информацию как подружить ПЛК 304 и модули МВ210-204 и МУ210-410

https://owen.ru/forum/showthread.php?t=23897&p=206602&viewfull=1#post206602

st.vladimir
20.09.2019, 11:12
прошу прощения возможно мой вопрос прозвучит достаточно глупо но я уже просто сам себе не доверяю пробовал и в CODESYS V3.5 SP5 Patch 5 и CODESYSV35SP11Patch5 и CODESYS 64 3.5.15.0 каждый раз новые грабли и тут вопрос такой плк 304 может быть сконфигурирован в любом из этих CODESYS или только вCODESYS V3.5 SP5 Patch 5

Евгений Кислов
20.09.2019, 11:54
прошу прощения возможно мой вопрос прозвучит достаточно глупо но я уже просто сам себе не доверяю пробовал и в CODESYS V3.5 SP5 Patch 5 и CODESYSV35SP11Patch5 и CODESYS 64 3.5.15.0 каждый раз новые грабли и тут вопрос такой плк 304 может быть сконфигурирован в любом из этих CODESYS или только вCODESYS V3.5 SP5 Patch 5

Только в CODESYS V3.5 SP5 Patch 5