Кристина Nvkz
23.07.2019, 08:35
Здравствуйте. Столкнулась с такой проблемой: ТРМ12 работает в автоматическом режиме с МЭО и датчиком давления по ПД закону и он стихийно скидывает настройки прибора к заводским. Год выпуска 2012. Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?

Зоя
23.07.2019, 08:46
Добрый день, МЭО как подключен к прибору? Напрямую или через пускатели?

Sulfur
23.07.2019, 08:53
Скорее всего аппаратная проблема. Либо обращайтесь в ремонтные службы Овен, либо меняйте прибор.
Хотя не исключена и коммутационная помеха при включении\отключении двигателя МЭО. Особенно при отключении. Для быстрой проверки этой версии можно попробовать запитать прибор через настоящий помехподавляющий фильтр типа "Пилот".

Кристина Nvkz
23.07.2019, 08:56
МЭО подключен через пускатели по реверсивной схемой и блокировкой.

Кристина Nvkz
23.07.2019, 09:01
Быстро проверить не получиться т.к у него настройки скидываются стихийно например после последнего программирования может пройти 2недели а следуйщий сбой такой может пройти через месяц. Опять то ки прибор 2008года работал по той же схеме и у него проблем не было

Зоя
23.07.2019, 09:07
С ТРМ 2008 года что произошло? У меня ощущение, что у вас идет пробой, прибор скидывается на заводские.

Кристина Nvkz
23.07.2019, 09:19
Там нечайно перепутали в распред коробке провода и коротнули его по каналу измерения.

Кристина Nvkz
23.07.2019, 09:21
А Вы имеите в виду пробой по каналу измерения или каналу управления? Канал измерения отметается, кабель заменен и экранированный все помехи на заземление уходят

Зоя
23.07.2019, 09:24
У меня была мысль про питание и про управление.

Кристина Nvkz
23.07.2019, 09:26
Был случай мне рассказали последний раз когда он скинул настройки было 3просадки.

Зоя
23.07.2019, 09:34
Отправляйте ТРМ в сервисный центр. Прибор уже не на гарантии, ремонт будет платный. !!!!!В талоне подробно опишите неисправность, укажите, что она плавающая.!!!!

Кристина Nvkz
23.07.2019, 09:40
У меня была мысль про питание и про управление.

Опять то ки если питание он бы выключился. А может Вы поясните мне, в инструкции не нашла прибор нет нет но иногда так делает он засвечивает все светодиоды свои, пару раз моргает и буквы на табло высвечивает, и опять в работу включается.

Sulfur
23.07.2019, 11:07
Кристина Nvkz
Внутренне питание приборов (не только Овен) как правило выполнено на импульсном блоке питания. Если прибору много лет, то с высокой долей вероятности высохли электролитические конденсаторы. Характерный признак - спонтанные перезагрузки прибора, долгое включение. Сброс к заводским настройкам же связан не столько с питанием, сколько с внешним электромагнитным возмущением. Это возмущение например, возникает при размыкании контактора, ибо в этот момент возникает дуга на контактах. Чем ближе физически расположены контакторы, тем более выражен эффект.

Кристина Nvkz
23.07.2019, 11:37
Спасибо Вам за развернутый ответ. А вот что именно вы имели ввиду когда сказали о близком расположении контакторов. Вы имели ввиду контакторы по отношению к прибору или по отношению контакторов друг к другу?

ezhik59
23.07.2019, 15:58
Если прибор в работе с 2012годов, я бы как вариант заменил электролиты в бп и в первую очередь на 470 мкф отмечен(√)

Кристина Nvkz
23.07.2019, 16:51
Он в работе 2года и его дублер по очереди. На одном дорожка на реле отпаялась контакт пропал а второй там тоже что то пропаивали уже не помню.

ezhik59
23.07.2019, 19:22
Просто таски от таких, сори, плиз!!!:cool:

ezhik59
23.07.2019, 19:33
Тролли, блин!!! Суки!!!

Кристина Nvkz
24.07.2019, 01:50
Я первый раз на форуме. Я хз как у вас тут🤗

Sulfur
24.07.2019, 07:15
что именно вы имели ввиду когда сказали о близком расположении контакторов.
Имеется ввиду именно от контактора до прибора. Чем ближе, тем больше вероятность словить прибором помеху от дуги размыкающегося контактора. В маленьких контакторах как правило нет системы гашения дуги, а прибор не имеет экранирования. Подавлением коммутационных помех обычно никто не заморачивается, пока не наступят на эти грабли. Я не утверждаю, что в данном случае именно это является причиной сбоев, я просто говорю что и такое тоже возможно.

Он в работе 2года и его дублер по очереди. На одном дорожка на реле отпаялась контакт пропал а второй там тоже что то пропаивали уже не помню.
Что-то подозрительно быстро начали отваливаться дорожки. Вибрация в месте расположения прибора?

Кристина Nvkz
24.07.2019, 07:20
Там лак вздыбился.

Sulfur
24.07.2019, 07:30
Дорожки сильно грелись. Это означает большую нагрузку в этой цепи.

Кристина Nvkz
24.07.2019, 07:33
Кабельная линия 15метров есть пересечение с кабельным мостом на 380их 6 штук двигатели 160кВт.