Не смог настроить интерфейс RS-485 ПР200 в режиме Slave, 9600 7N2. Обмен данными не происходит. В других режимах, например, 9600 8N1 проблем нет, но хотелось бы именно 7N2, поскольку на этой же линии висят ТРМ 2xx, у которых на Modbus ASCII 7N2 без вариантов. Тянуть отдельную линию?

Ревака Юрий
22.07.2019, 16:03
Здравствуйте.
Не смог настроить интерфейс RS-485 ПР200 в режиме Slave, 9600 7N2. Обмен данными не происходит. В других режимах, например, 9600 8N1 проблем нет, но хотелось бы именно 7N2, поскольку на этой же линии висят ТРМ 2xx, у которых на Modbus ASCII 7N2 без вариантов. Тянуть отдельную линию?

По ASCII есть проблемы, разработчики занимаются, в новых прошивках ТРМ2xx вроде есть поддержка RTU, попробуйте перепрошить https://owen.ru/uploads/20/ki_prm_trm202_033.pdf

Sergen
22.07.2019, 16:22
К сожалению, ТРМ202 довольно старых годов выпуска, до февраля 2018. В них modbus RTU работает нестабильно.


С февраля 2018 года приборы линейки ТРМ2хх выпускаются с новой прошивкой.
Была исправлена ошибка с «зависанием» сети RS-485 при работе по протоколу Modbus RTU.
Вам необходимо переслать приборы в сервисный центр ОВЕН для обновления встроенного ПО.
Дату выпуска прибора можно определить по серийному номеру на штрих-коде, где 6 и 7-я цифры обозначают год выпуска 8 и 9-я цифры – месяц выпуска.

bayk
23.07.2019, 23:45
у которых на Modbus ASCII 7N2 без вариантов. Тянуть отдельную линию?
Можете не пытаться я уже писал в ТП по поводу ASCII - он тупо не работает в пр200. я проводил кучу изысканий, просто программисты перемудрили с автовыбором ascii/rtu, или чужой код подсмотрели, а по какой-то причине не заработало. а стоило бы не выеживаться, а просто сделать кнопку переключения.