Добрый день!

Столкнулся с такой вот проблемой. Судя по описанию, работа с НПТ-1 проста и неказиста и не должно возникнуть проблем. Но нет. Выключил питание, подключился, задал параметры (4-20мА, ТХА, 0-900 градусов), передал в прибор. Вытащил кабель, восстановил питание. Прибор-индикатор 4-20мА показывает минимально заданное на нём значение. Подогреваю термопару - нет изменений. Отцеплю один провод - ловит обрыв.

Что я сделал не так?

maximov2009
22.07.2019, 11:35
Добрый день.
А как подключили термопару?
Должен быть + на 8 клемму - на 7. Без перемычки между 8 и 9.
Если подключено так, попробуйте поменять полярность термопары.
С уважением.

Sangre
22.07.2019, 11:57
Добрый день.
А как подключили термопару?
Должен быть + на 8 клемму - на 7. Без перемычки между 8 и 9.
Если подключено так, попробуйте поменять полярность термопары.
С уважением.

Подкдючена правильно. Пробовал менять. Пробовал ставить просто медную перемычку, чтобы не замарачиваться с полярностью. Варварство, но чтобы проверить работу вполне действенное средство.

maximov2009
22.07.2019, 12:46
Позвоните напрямую в техподдержку.
Я подключал только термометры сопротивления. С термопарами не пробовал.
С уважением.

Sangre
23.07.2019, 15:55
Техническая поддержка тут не реагирует, а по телефону не дозвониться.

Мария Мильчакова
23.07.2019, 16:06
Добрый день!

Столкнулся с такой вот проблемой. Судя по описанию, работа с НПТ-1 проста и неказиста и не должно возникнуть проблем. Но нет. Выключил питание, подключился, задал параметры (4-20мА, ТХА, 0-900 градусов), передал в прибор. Вытащил кабель, восстановил питание. Прибор-индикатор 4-20мА показывает минимально заданное на нём значение. Подогреваю термопару - нет изменений. Отцеплю один провод - ловит обрыв.

Что я сделал не так?

Добрый день.
Попробуйте подключить НПТ-1 к конфигуратору из вложения.
43717

Sangre
23.07.2019, 16:11
Это инсталятор или распакованное приложение?