PDA

Просмотр полной версии : PR200 - RS485 - MASTER. Как определить наличие ошибок, обрыв связи?



lunyov_i
22.07.2019, 09:37
Доброе утро! Подключил модуль MУ-110-6У по RS-485 к программируемому реле ПР-200. Все нормально, нареканий нет. Но есть вопрос:
Если к примеру оборвется связь с этим модулем, то как узнать ПР-200 об этом? Формируется какой либо регистр состояний шины RS-485?

Ревака Юрий
22.07.2019, 11:23
Доброе утро! Подключил модуль MУ-110-6У по RS-485 к программируемому реле ПР-200. Все нормально, нареканий нет. Но есть вопрос:
Если к примеру оборвется связь с этим модулем, то как узнать ПР-200 об этом? Формируется какой либо регистр состояний шины RS-485?

Добрый день, формируется если Вы об этом заранее позаботитесь, есть пример работы тут с 12 минуты
https://www.youtube.com/watch?v=NmnSagnSntE

lunyov_i
22.07.2019, 15:47
Добрый день, формируется если Вы об этом заранее позаботитесь, есть пример работы тут с 12 минуты
https://www.youtube.com/watch?v=NmnSagnSntE
Не тот пример!
C 12-минуты ИПП120 и модуль вывода.... Меня не интересует ИПП-120. Меня интересует программируемое реле ПР200 работающее как мастер и управляющее модулем ввода-вывода по 485. В документации ничего не нашел - по потери связи. По идее должен какой то регистр выставиться в какое то состояние, как это делается к примеру в Codesys.

Ревака Юрий
22.07.2019, 15:59
Не тот пример!
C 12-минуты ИПП120 и модуль вывода.... Меня не интересует ИПП-120. Меня интересует программируемое реле ПР200 работающее как мастер и управляющее модулем ввода-вывода по 485. В документации ничего не нашел - по потери связи. По идее должен какой то регистр выставиться в какое то состояние, как это делается к примеру в Codesys.

Тот, ИПП120 со стороны мастера ничем глобально от ПР200 не отличается, скачайте пример из описания, посмотрите как используется флаг статуса и реализуйте это на ПР200, все!

Cs-Cs
24.05.2020, 13:58
Вот, в настройках устройства ModBus можно переменную указать:
49237
Она TRUE, если устройство ОК и FALSE, если устройство не отвечает.

melky
24.05.2020, 15:03
novinky просто откройте в новом окне на самом ютюбе, по заголовку "ИПП120 работа по протоколу Modbus"

Ревака Юрий
24.05.2020, 17:08
Видео недоступно
По требованию владельца это видео не воспроизводится на других сайтах.

Это заморочки youtube, скопируйте ссылку и откройте в новом окне. Про контроль ошибок есть более подробно тут https://www.youtube.com/watch?v=miTsntqGIQA