Типы давления

Что такое давление?

Давление – это физическая величина, равная отношению силы давления движущихся молекул вещества к площади поверхности. Разделяют давление твёрдых и текучих сред. И именно для измерения давления сплошных текучих сред (жидкостей и газов) используются преобразователи (датчики) давления.

Особенности измерения давления текучих сред


Давления текучих сред измеряются относительно двух различных уровней (опорных точек):

• уровень абсолютного вакуума – состояние среды, из которого удалены все молекулы и атомы (состояние вещества в космосе);
• уровень текущего атмосферного (барометрического) давления – давление на открытом воздухе в данной местности. Этот уровень постоянно меняется из-за метеорологических процессов.

https://pp.userapi.com/c851336/v851336054/fcfd4/KWhpfgwg-0s.jpg



Типы давлений в измеряемых датчиками процессах

https://pp.userapi.com/c851336/v851336054/fcfdb/fUbUlr_hEdw.jpg



Давление абсолютное (ДА) – это давление, отсчитываемое от точки абсолютного нуля («космического» вакуума). Измеряется крайне редко в силу сложной технической реализации, как правило, в лабораторных или сверхвысокоточных установках.

Примеры точек измерения ДА:

· установка по верификации авиационных двигателей;
· сублимационная сушка;
· узел коммерческого учёта газа.

Для измерения абсолютного давления в подобных процессах обычно используют преобразователи давления ОВЕН ПД100И-ДА модели 1х1. Наиболее применяемая модификация – ОВЕН ПД100И-ДА1,0-111-0,25.
https://pp.userapi.com/c851336/v851336054/fcfec/ZkAb1lezsGk.jpg



Давление избыточное (ДИ) – это давление, отсчитываемое от текущего атмосферного давления в сторону увеличения. Избыточное давление указывает, насколько давление внутри процесса больше атмосферного. Избыточное давление – самое распространённое.

Примеры точек измерения ДИ:

· давление в подающем трубопроводе в ИТП, ЦТП, котельной;
· давление воды после насоса «подъёма» воды на водоканале;
· давление до и после редуктора в газораспределительном узле ГРП / ГРЩ.

Для измерения избыточного давления в гидро- и пневмосистемах, системах водоподготовки, котельной автоматике и объектах газового хозяйства применяются датчики ОВЕН ПД100-ДИ модели 1х1, которые характеризуются повышенной точностью измерения и устойчивостью к гидроударам. Наиболее востребованная модификация – ОВЕН ПД100-ДИ1,0-111-0,5.

https://pp.userapi.com/c851336/v851336054/fcff3/4VsvjOoPUX0.jpg



Давление дифференциальное (ДД) или «перепад» – это разница давлений между двумя произвольными точками (местами) в измеряемом процессе, как правило, отсчитываемое от точки с меньшим абсолютным давлением в сторону большего.

Примеры точек измерения ДД:

· уровень жидкостей в герметичных ёмкостях с избыточным давлением;
· засорение вентиляционного фильтра и контроль работы вентилятора;
· контроль износа подшипника ротационного счётчика газа.

Для измерения перепада давления или расхода измеряемой среды применяются преобразователи давления ОВЕН ПД200-ДД модели 155. Наиболее востребованная модификация ОВЕН ПД200-ДД0,007-155-0,1-2-Н.

https://pp.userapi.com/c851336/v851336054/fcffa/ZHqxNzeSt2E.jpg



Давление вакуумметрическое (ДВ) или «разрежение» («тягометрия») – это давление, отсчитываемое от текущего атмосферного давления в сторону уменьшения.

Примеры точек измерения ДВ:

· разрежение в топке котла котельной;
· давление в испытательной вакуум-камере.

Для данных измерений применяют преобразователи ОВЕН ПД100И-ДВ модели 121 с высокочувствительным сенсором. Присоединение «торцевая мембрана» позволяет производить измерение сильнозагрязнённых и вязких сред. Наиболее востребованная модификация – ОВЕН ПД100И-ДВ0,1-121-0,5.

https://pp.userapi.com/c851336/v851336375/f855d/DdIBK33pifY.jpg



Давление избыточно-вакуумметрическое (ДИВ) или «тягонапорометрия» – это давление, средняя точка (12 мА) характеристики которого соответствует текущему атмосферному давлению. Одним датчиком измеряется как разрежение (4 мА), так и избыточное давление (20 мА) относительно средней точки.

Примеры точек измерения ДИВ:

· давление в дымоходе котельной;
· дымосос литейной печи;
· давление в «чистом» помещении.

Для данных измерений применяют преобразователи ОВЕН ПД100И-ДИВ модели 811. Они измеряют низкие давления неагрессивных газов, в том числе печных и горючих. Самая востребованная модификация ОВЕН ПД100И-ДИВ0,0005-811-1,5.
https://pp.userapi.com/c851336/v851336375/f8564/HgX-j6yJZ1U.jpg


Давление гидростатическое (ДГ) – это избыточное давление столба жидкости над точкой погружения датчика, отсчитываемое от текущего атмосферного.

Примеры точек измерения ДГ:

· уровень воды над насосом в скважине водозабора;
· уровень воды в сточной ёмкости водоканала;
· уровень воды в водонапорной башне Рожновского.

Для измерений уровня жидкости используют датчики ОВЕН ПД100И-ДГмодели 167 с измерительной мембраной из нержавеющей стали и встроенным гидрометрическим кабелем. Данная модель имеет степень пылевлагозащиты IP68. Самая применяемая модификация ОВЕН ПД100И-ДГ0,04-167-0,5.10.

tPorte
16.06.2020, 10:37
Зоя, СПАСИБО Вам за это подробное, понятное описание!:o Спасибо!!_

Ryzhij
03.08.2020, 09:19
Ну, насчёт того, что
Давление абсолютное (ДА) – ...Измеряется крайне редко в силу сложной технической реализации, как правило, в лабораторных или сверхвысокоточных установках.
я бы не был столь категоричен, ибо вычисление той же плотности воздуха на всасе турбокомпрессора для регулирования производительности и антипомпажной защиты - рутинная задача, основанная на измерении ДА и температуры :p.

Stentor
05.08.2020, 17:29
рутинная задача
То есть утомительная, всем надоевшая?.. :rolleyes:

dan75
15.08.2020, 21:14
Ну, насчёт того, что
я бы не был столь категоричен, ибо вычисление той же плотности воздуха на всасе турбокомпрессора для регулирования производительности и антипомпажной защиты - рутинная задача, основанная на измерении ДА и температуры :p.

Ну, упомянутый в статье коммерческий учёт газа встречается даже и почаще турбокомпрессоров. Практически у каждого промышленного газопотребителя корректор стоит. Возможно, "редко" тут сказано в смысле "требуется для небольшого круга задач".