PDA

Просмотр полной версии : MasterSCADA клиент - "Этот хост неизвестен".



Паритет
16.07.2019, 14:58
Доброго дня. Есть купленный сервер MasterSCADA 3.9 . И к нему 2 клиента.
Проблем с соединением если машина находится в одной сети с сервером нет.
Но у нас сервер вместе со всей сетью скады отделены от отбщей сети роутером.
Работала такая схема - сервер 192.168.0.1 - на нем в скаде прописывался айпишник допустим 192.168.0.50 и клиент с этого айпишника без проблем подключался.

Сейчас схема другая - сервер так и остался 192.168.0.1 - но появился роутер 192.168.0.20 и на той стороне роутера 192.168.2.150. Машина на той стороне имеет айпишник 192.168.2.30.
Делаю форвард порта 3675 на роутере. На скаде прописываю айпишник или роутера(192.168.0.20) - т.к. пакет приходит с него или самой машины 192.168.2.30 в обеих случаях клиент выдаёт ошибку - При загрузке проекта с сервера произошла ошибка: Этот хост неизвестен.

Какие будут рекомендации ?

SCADAMaster
16.07.2019, 15:11
В такой схеме нормально работать не будет. Можно настроить предпочтительные адреса сетей, указать IP адреса у сервера, которые видит клиент, включить опрос по UA, но это позволит только читать текущие.
Архивы передаваться не будут, проект обновляться тоже
Нужно чтобы между клиентом и сервером был взаимный пинг.

Паритет
16.07.2019, 16:08
тоска и печаль. будем думать как обмануть

Паритет
17.07.2019, 09:30
прописали роуты теперь сервер 192.168.0.1 - пингует комп клиента 192.168.2.30 и в обратную сторону клиент без проблем пингует 192.168.0.1 , порт 3675 так же открыт . - ошибка осталась та же.

SCADAMaster
17.07.2019, 10:13
То есть взаимный пинг есть?
Пришлите отчеты об ошибках с клиента и сервера
Для того чтобы сформировать отчет об ошибках:
В Режиме Исполнения (RT):
"Сервис"->"Отчет об ошибках" или
Alt+F10 ->"Отчет об ошибках"
Поставьте галочку "Включая конфигурацию текущего проекта". Сформированную папку заархивируйте и вышлите нам. Если размер архива превышает 5 мб, то выложите его на файлообменник (например Yandex.Disk, Google Drive), а нам пришлите ссылку.

Паритет
17.07.2019, 11:15
Проблема была решена.
На сервере МАстерСкады а поле IP-адрес основного компьютера - стоял не ип адрес а имя сервера. После замены помогло.

на сервере и на клиентах дополнительно пришлось через cmd прописывать роуты
route -p add 192.168.0.1/32 192.168.2.150 - на клиенте 192.168.2.30
route -p add 192.168.2.30/32 192.168.0.20 - на сервере 192.168.0.1
Спасибо за помощь SCADAMaster