PDA

Просмотр полной версии : Поплавковый датчик уровня ПДУ-И-DIN с 4...20 мА



ALEXEY KLYKOV
16.07.2019, 12:43
Поплавковый датчик уровня с аналоговым сигналом 4…20 мА ПДУ-И-DIN позволяет экономить на эксплуатации оборудования для регулирования уровня на объектах водоснабжения, водоподготовки, водоочистки, а также для автоматизации котельных установок. Имеется большое количество модификаций с выбором диапазона преобразования уровня, дискретности преобразования и типа присоединения к процессу для подбора датчика под любую задачу.
43646
• Аналоговый выходной сигнал 4…20 мА
• Присоединение: резьба или фланец
• Температура контролируемой среды от -60 до +125 °С
• Диапазон измерения до 4 метров
• Уменьшенный размер и более удобный монтаж и подключение (относительно ПДУ-И)
• Складская позиция у 130 дилеров всех регионов РФ и СНГ

ВНИМАНИЕ! Датчики ПДУ-И с большой коммутационной головкой будут сняты с производства в течение III квартала 2019 года.

👉 Ссылка для подробного ознакомления:
https://owen.ru/product/poplavkovie_..._urovnya_pdu_i

Есть вопросы? Задавайте :confused:

Eugene Vavilov
04.09.2019, 21:02
Интересно! А датчик как отработает 2 показателя: низкий уровень воды в баке, и критически низкий уровень.? Он сможет их отличить?

maximov2009
05.09.2019, 05:19
Добрый день. Датчик выдаёт аналоговый сигнал пропорциональный уровню жидкости.
Вы можете подать этот сигнал на вход ТРМ или ПР или контроллера. И уже в них по программе можете задавать любой уровень для верха и низа.
С уважением.

Gray-Gray
12.06.2020, 14:22
Здравствуйте. В этой серии появились датчики с видом взрывозащиты EX d (взрывонепроницаемая оболочка), но отсутствует вид взрывозащиты Ex ia(b, c) (искробезопасная электрическая цепь). Вопрос: каким же образом подключать датчик , установленный во взрывоопасной зоне? Установка барьера искрозащиты не спасает ситуацию, поскольку в аварийной ситуации (обрыв кабеля, например) энергия для образования искры достаточной для воспламенения может возникнуть в нормирующем преобразователе самого датчика. Задавал этот вопрос на сайте в техподдержку. Получил ответ:
Маркировка взрывозащиты датчика: 1 Ex d IIC T4 Gb по ГОСТ 31610.0(IEC60079-0) и ГОСТ IEC 60079-1.
То есть в зонах 1 и менее опасных (включая зону 2) его использовать можно для обеспечения взрывозащиты типа EXD-взрывонепроницаемая оболочка.
За более подробной информацией о подборе вида взрывозащиты допускаемого для использования в каждой из взрывоопасных зон рекомендую Вам обратиться ПУЭ, глава 7.3. и серия стандартов ГОСТ Р и ГОСТ С, разработанных на базе стандартов МЭК 60079 и МЭК 61241 или к документу "ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВО ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОНАХ", объединяющему требования этих нормативных документов.
Компания ОВЕН не занимается проектированием взрывозащищенных систем, поэтому данные вопросы находятся вне нашей компетенции.
С Уважением,
Мильчакова Мария Александровна
Инженер технической поддержки ОВЕН
Тел:8-800-775-63-83 (бесплатно 24/7)
e-mail: support@owen.ru
Возможно есть специалисты которые уже использовали данные датчики и прошли согласование в соответствующих органах? Или данная маркировка больше нужна маркетологам Овен?

cernofvolodua
12.07.2021, 00:53
Полезная штука