15.07.2019, 15:58
Имею спк 107м1 с IP 192.168.1.2 маска 255.255.0.0 шлюз 192.168.1.5. Напрямую втыкаю к ноуту с IP 192.168.1.5 маска 255.255.0.0 шлюз 192.168.1.2 43625

пингуется нормально.

в кодесисе указываю гетвей 192.168.1.2 связи нет43626


в кодесисе указываю гетвей local связь с панелью устанавливается по имени устройства.
43627

пробую по IP 192.168.1.2 , связи нет.
43626

Что не так. До этого была такая панель, после ремонта, СПК 207. Хотя до ремонта работала отлично. https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=31384. Но я её определил туда, где езернет не нужен.

Выручайте эта СПКашка должна за роутером работать, в сети её ни как не видать, а другие работают. Может секрет какой?

Евгений Кислов
15.07.2019, 16:38
Добрый день.
Зачем вы для Gateway указываете IP-адрес СПК? Так работать не будет.
Поставьте для Gateway значение localhost.

Serrk
15.07.2019, 17:07
Вот панель СПК 107м1 , ни связи ни пинга. IP 192.168.1.2 маска 255.255.0.0 шлюз 192.168.1.1
43629
А вот панель СПК 207 за тем же роутером, после VPN туннеля. И пингуется и связывается.
43630
Вопрос, как в этогй сети заставить работать СПК 107м1 IP 192.168.1.2 .

Евгений Кислов
15.07.2019, 17:26
При историях с VPN-туннелями должна помочь смена версии Gateway на более старую:
https://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=30870&p=302568&viewfull=1#post302568

P.S. - хотя судя по отсутствию пинга, это не решит всех проблем.
Посмотрите настройки роутера - чем-то они должны отличаться для разных СПК.
Возможно, для начала стоит СПК1хх М01 завести в подсеть СПК207 c ip типа 192.168.3.11
И сетевые настройки СПК1хх М01 в конфигураторе проверить - тот ли шлюз и т.д.

Serrk
15.07.2019, 18:24
Проверил трассировку до СПК, пакеты не проходят. Запустил Codesys 3.5 sp 5, попробовал связаться с панелью из него. Свершилось чудо. Трассировка прошла и пинги пошли. Запустил КДС 3.5 SP11. Всё заработало. Примерно тоже было с СПК которое после ремонта пришло. 43631
Похоже, это глюк около Нового СПК и КДС SP 11? может в связке с Win 10.

Евгений Кислов
15.07.2019, 18:28
C точки зрения СПК тут каких-то проблем нет - это подтверждается тем, что локально все подключается и работает.
Есть проблемы с CODESYS Gateway в версиях SP10 и SP11, которые проявляются при работе через VPN (пруф от разработчиков (https://forum.codesys.com/viewtopic.php?t=8085#p18866)).

Serrk
16.07.2019, 10:37
Ни какого VPN тунеля нет. СПК 107 воткнута в роутер метровым шнуром. За тунелем стоит другой СПК207 который прекрасно работает. Я его привожу в пример, чтоб исключить неправильную работу роутера. СПК 107 новая, только из коробки. Должна работать за VPN тунелем. Только какой смысл её везти за 300 км, если она сегодня опять не работает. И зачем менять было название темы?
И при чём КДСис если панель не пингуется? Мне как с ней связаться?43642

Евгений Кислов
16.07.2019, 11:01
Насколько я понимаю - если вы подключите СПК напрямую к ПК, то пинги пойдут?
Если да, то дальше надо разбираться с настройками роутера.

melky
16.07.2019, 11:04
Serrk проверьте маршруты на своем ПК, она может не пингуется, потому что вам сам ПК не дает, а не роутер или панель.

Serrk
16.07.2019, 11:35
За бонус не поможете? Я в маршрутизации середнячок

melky
16.07.2019, 11:40
Да просто набейте в командной строке route print, если не увидите в списке своего ПК упоминания на сеть 192.168. чего у вас там, когда вы подключаетесь удаленно то велкам за шиворот своих IT-шников брать и говорить, чтобы сделали.

Я так понимаю у вас внутри сети нет проблем, но есть проблема при удаленке ? просто не все VPN каналы могут в автомате строить и передавать маршруты на ПК и есть они не настроены в роутере то как раз такой эффект и получается. Внутри сети все доступно, а снаружи нет.

Еще могут быть траблы, что за VPN, некоторые типы делают подключение точка-точка и вы будете общаться только между ПК и сервером, но никак не с каким-то устройством за сервером...

а по вашим картинкам мало что понятно... тут IT умище нужен... :)

Gribanin
16.07.2019, 12:31
Здравствуйте, кто нибудь еще в той же подсети пингуется? К VPN подключен ваш ПК или роутер? Подключите в ту же сеть другой ПК или ноут с настройками как на СПК, СПК отключите и попробуте пропинговать, сомневаюсь что проблема в СПК.

Serrk
16.07.2019, 15:43
Утром после включения панели не пинговался. Через час пинги пошли через роутор. И сейчас идут. На ночь не буду выключать понаблюдаю

Serrk
16.07.2019, 15:58
На оборот, удалённный СПК 207 (через ВПН) работает как часы. А воткнутый в роутер на столе то пингуется то нет. Такое ощущение , что ему какое то время нужно. Он из коробки. Может кондёр какой заряжался?

Gribanin
16.07.2019, 16:30
Может к тому же роутеру просто подключается еще какой нибудь девайс (например ваш телефон по wifi) и получает тот же адрес по DHCP что вы присваиваете СПК , тогда будет конфликт IP адресов и пинговатся этот адрес не будет. Зарезервируйте IP для СПК в настройках роутера (привяжите к МАК адресу СПК конкретный IP 192.168.1.2 например) и скорее всего проблема исчезнет. Или опять же в настройках роутера указать пул адресов DHCP сервера начиная с 192.168.1.50.Тут явно проблема не с конденсатором.

Serrk
17.07.2019, 17:15
Всем спасибо. Вроде разобрался. Дело в различии Спк207 м Спк 107м1. Спк 207 имел особенность, забывать маршрут. Поэтому пользовательское приложение имело фрагмент
R_TRIG(CLK:=xRestart);
IF R_TRIG.Q THEN
Sysexecute(sys_command:='/sbin/route add -net 192.168.1.0/24 gw 192.168.3.1;sync;/etc/rc.sync');
END_IF

При перезагрузке, он не смотря на /etc/rc.sync он забывал маршрут и появлялся в сети нормально . А спк 107 м1 запоминает маршрут на всегда. Потому в Сети 192.168.1.0 теряется. Видимо отремонтированная СПК 207 уже не имела этот дефект. Потому тоже терялась в своей сети.

lukyanovys
22.07.2019, 10:18
Я тут тех. поддержку доставал))) И у них один умный человек смог решить вопрос. был включен DHCP, который мешал связаться.
А еще некоторым роутерам после сброса до заводских помогало.
А другим четкая привязка к DNS.
А некоторым просто ничего не помогало, поставил другой и заработало.
А еще было от влажности контакт пропал
А в другом месте обжим провода плохой был...

Dimko
01.05.2020, 00:59
Не хочу флудить подниму тему, мучаю СПК [М01] в связке с модулями МУ210-401.
Обьект удаленный купил микротик поднял VPN связал с сервером, маршрутизацию прописал как смог.
ТАк вот доступ у МУ210 есть к СПК через VPN нету, в локальной сети всё работает.
В маршрутизации вся сеть 192.168.1.0/25, СПК 192.168.1.10 модули 20-50. Прописал сразу всю сеть. Все файрволы выключенны.
Пинга до СПК нету, модули пожалуйста.
При попытке дать DHCP на спк, получает не понятный ип х.х.х.254
прописанно вручную на спк 192.168.1.10 маска 255.255.255.0 (пробовал х.х.0.0) шлюз 192.168.1.1
модули теже настройки Ip тока х.х.х.20-50.
Так вот модули есть СПК нету, проекта на СПК нету, может выше упомянуто надо маршрут на самом СПК открывать или какую другую привязку делать, ДНС на СПК.

Dimko
05.05.2020, 13:37
возможно причина в этом https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32079&p=330411&viewfull=1#post330411, про панель вроде пока ни кто не требовал

Проблемма не с модулями а СПК.
В данный момент СПК вижу через порты 80-конфигуратор, 8080-Веб интерфейс, 22-ssh
А вот Codesys не связываеться.

Пробовал в рекомендациях старый Gateway установить не спасло

Евгений Кислов
05.05.2020, 13:43
А вот Codesys не связываеться.

А как вы пытаетесь связаться? Покажите скриншотами, пожалуйста.

Dimko
05.05.2020, 13:46
А как вы пытаетесь связаться? Покажите скриншотами, пожалуйста.

в предыдушем посте

Евгений Кислов
05.05.2020, 13:56
в предыдушем посте

По скринам все равно непонятно, как именно "не связывается".
Видны только проблемы с пингом.

Попробуйте вот так для начала:
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=28167&p=330018&viewfull=1#post330018