PDA

Просмотр полной версии : Как запустить программу технолога?



trm_user
15.07.2019, 10:43
Есть прибор ТРМ 251. Протокол Modbus RTU.
Как запустить программу технолога через облако в веб интерфейсе?

Mr Helper
15.07.2019, 13:47
Я так понимаю Вас интересует запуск ТРМ251 с Owen CLoud. Для этого Вам нужно использовать один из сетевых шлюзов (ПМ/ПЕ210) для подключения к облаку. Подробно о подключении приборов к облаку изложено в Руководстве пользователя (5 раздел) https://ftp.owen.ru/OwenCloud/01_Docs/rp_owencloud.pdf. При добавлении указывается тип прибора - выбираете ТРМ251, когда связь будет настроена, можно будет менять параметры с веб браузера. В том числе и запускать

Мария Мильчакова
15.07.2019, 14:47
Есть прибор ТРМ 251. Протокол Modbus RTU.
Как запустить программу технолога через облако в веб интерфейсе?

Добрый день.
В облачном сервисе в шаблоне прибора ТРМ251 есть параметр "Пуск/остановка Программы технолога", доступный для записи.
Этот параметр доступен во вкладке "Запись параметров".
Текущее состояние прибора считывается из параметра "режим работы прибора", вкладка "параметры".

trm_user
15.07.2019, 15:16
Добрый день.
В облачном сервисе в шаблоне прибора ТРМ251 есть параметр "Пуск/остановка Программы технолога", доступный для записи.
Этот параметр доступен во вкладке "Запись параметров".
Текущее состояние прибора считывается из параметра "режим работы прибора", вкладка "параметры".

А какие значения могут быть у параметра "Пуск/остановка Программы технолога"? Или в нем то же значение, что и в параметре "режим работы прибора" на данный момент?
Как производится непосредственно запуск, вводом значения 1 (режим "работа" параметра "режим работы прибора")? Как выбрать программу и шаг с которого начнется работа?

Сейчас в параметре "Пуск/остановка Программы технолога" показано значение Ошибка 255. Но это я так понял проблема с сетевыми настройками?

Мария Мильчакова
15.07.2019, 16:56
А какие значения могут быть у параметра "Пуск/остановка Программы технолога"? Или в нем то же значение, что и в параметре "режим работы прибора" на данный момент?
Как производится непосредственно запуск, вводом значения 1 (режим "работа" параметра "режим работы прибора")? Как выбрать программу и шаг с которого начнется работа?

Сейчас в параметре "Пуск/остановка Программы технолога" показано значение Ошибка 255. Но это я так понял проблема с сетевыми настройками?

Более подробно с запуском и остановкой прибора по сети можно ознакомиться в РЭ на страницах 27-32: https://owen.ru/uploads/21/re_trm251_2025.pdf

Если все остальные параметры считываются корректно, а параметр "Пуск/остановка Программы технолога" с ошибкой, это нормально. Вы можете записывать туда значение.