Добрый день.

Кто-нибудь сталкивался с таким явлением? ПЧВ3 7,5 кВт управляет АД скважины в режиме замкнутого контура. Непосредственно после остановки ПЧВ3, не удается снова запустить насос. Остановка может быть вызвана кратковременным отключением питания или принудительно, не суть важно. При запуске ПЧВ дает 9,9 (10) Гц при токе 14,5-14,7 ампер. Такой режим может держать длительное время. При этом выдает предупредительный сигнал (сегодня посмотрю какой, но скорее всего что-то типа "работа на частоте ниже минимальной" или "превышение тока". ПЧВ работает в связке с ПР200, слово предупреждения не считывается.) В итоге, запустить удается только с 6-7 раза, после паузы минуты в три, когда давление в магистрали совсем упадет в ноль. В остальном работает нормально, если не считать что не записывается по RS485 интегральный коэффициент, не считывается параметр мощности и еще что-то, не помню уже.

German03
12.07.2019, 07:04
причину установил - не всегда срабатывает обратный клапан скважины, воду высасывает из магистрали и раскручивает в обратную сторону насос. А когда работает дополнительная скважина, тогда совсем печально - она сливает всю воду в основную, не поднимая давление в магистрали, в этом случае, при несработавшем клапане основной скважины, вообще невозможно запустить ее насос.