Здравствуйте. Пытаюсь подключить к ПЛК110-30-MS4 модуль МЭ110-224.1м. Но в Система-протоколы-Dcon в контекстном меню отсутствует модуль МЭ110-224.1м. Как мне добавить модуль МЭ110-224.1м в программу? Пробовал вот по такой системе: Добавил произвольный модуль DCON, в свойствах указал адрес подключенного модуля. Затем добавил группу каналов, в свойствах указать количество каналов - 7, доступ Input. В настройках каналов указал тип данных SYSTEM_LREAL_PARAM (библиотечный тип данных), но ни чего не получается. Что я делаю не так?

melky
10.07.2019, 14:01
МЭ110 вроде не поддерживает DCON, проверьте по РЭ на прибор. Modbus поддерживает, Овен не помню. Хотя не, в РЭ есть упоминание о DCON

Мария Мильчакова
11.07.2019, 10:32
Добрый день.

Уточните, что именно не получается.
Есть ли какой-то код ошибки или приходят некорректные данные?

win2014
14.07.2019, 22:37
Мастерскада4 не видит модуль МЭ110-224.1м. В конфигураторе все работает.

Мария Мильчакова
15.07.2019, 13:56
Добрый день.
У прибора нет автоопределения протокола.
Проверьте, что в конфигураторе установлен протокол обмена DCON. После чего нужно перезагрузить прибор по питанию.
также проверьте:
что совпадают сетевые настройки (скорость, четность и т.д.) с настройками в MS4,
что правильно указан номер порта в MS4,
что клеммы А и В не перепутаны

win2014
15.07.2019, 17:28
Добрый день.
У прибора нет автоопределения протокола.
Проверьте, что в конфигураторе установлен протокол обмена DCON. После чего нужно перезагрузить прибор по питанию.
также проверьте:
что совпадают сетевые настройки (скорость, четность и т.д.) с настройками в MS4,
что правильно указан номер порта в MS4,
что клеммы А и В не перепутаны
1. В конфигураторе установлен протокол обмена DCON. Конфигуратор связывается с МЭ110-224.1м только по протоколу Овен, потом я устанавливаю протокол DCON и подключаю к контроллеру.
2. Перезагружал.
3. Сетевые настройки совпадают.
4. Клеммы А и В не перепутаны.
5. По номеру порта у меня вопрос: В программе, в протокол добавил DCON. В DCON добавлен модуль МВ110-2А. У него номер порта 1. Для того чтобы добавить модуль МЭ110-224.1м в протоколе надо создавать еще один DCON или можно работать в первом DCON. Если надо создавать еще один DCON то каким тогда должен быть номер порта?

Мария Мильчакова
16.07.2019, 10:56
Номер порта - это номер интерфейса, к которому подключен модуль. У ПЛК110 MS4 несколько последовательных портов (2х485, 2х232). Чтобы определить, к какому порту подключен модуль, нужно указать номер порта: 1 - RS485-1, 2 - RS232 Debug, 3 - RS485-2, 4 - RS232
Если физически 2А и 1М подключены к одному порту, то не нужно создавать еще один, но при этом адреса модулей должны быть уникальны.
Если же модули подключаются по разным портам, то необходимо добавлять второй протокол DCON, но при этом адреса модуле

win2014
16.12.2019, 08:24
Из-за переезда долго не мог заняться данным вопросом. Ещё раз поясню: Пытаюсь подключить к ПЛК110-30-MS4 модуль МЭ110-224.1м. Но в Система-протоколы-Dcon в контекстном меню отсутствует модуль МЭ110-224.1м. Как мне добавить модуль МЭ110-224.1м в программу? Пробовал как объяснил инженер Овена: Добавил произвольный модуль DCON, в свойствах указал адрес подключенного модуля. Затем добавил группу каналов, в свойствах указать количество каналов - 7, доступ Input. В настройках каналов указал тип данных SYSTEM_LREAL_PARAM (библиотечный тип данных), но ни чего не получается, светодиод RS485 не моргает.От Овена больше ни слуху ни духу. Подскажите пожалуйста что я делаю не так? Модуль МУ110-2А работает нормально, но его я добавлял через шаблон.

Мария Мильчакова
18.12.2019, 15:10
Добрый день.
Мы получили Ваше сообщение. Проведем тестирование и сообщим о результатах.