PDA

Просмотр полной версии : MasterSCADA 4D Ошибка обновления исполнительной системы



KrAssor
05.07.2019, 13:22
Добрый день.
На объекте ПЛК110-60 MS4. При загрузке конфигурации потребовалось обновить исполнительную систему. Обновлял до MasterSCADA4D 1.2.5.10799(MPLCD_1_2_20190701.1). Во время обновления появилась ошибка обновления исполнительной системы ZeroLength (вроде так написано было, заскринить не успел). После этого пропала связь с контроллером (видимо ушел в перезагрузку), потом связь появилась и версия исполнительной системы указана 1.2.5.10799, конфиг тоже загрузился. Но на мнемосхеме в журнале сообщений (ни в оперативном, ни в архивном) не показываются сообщения (по факту они должны быть, т.к. есть активные сообщения. А также индикатор журнала событий показывает реальное количество активных сообщений). Есть ли другие баги - пока неизвестно. Другой такой же контроллер обновился и загрузился без проблем.
С чем связана эта ошибка и как можно устранить баг с журналом?

SCADAMaster4D
08.07.2019, 12:31
Попробуйте установить последнюю прошивку контроллера, а затем сделать попытку залить конфигурацию с обновлением исполнительной системы. Только сначала в настройках среды на вкладке лог включите Журнал связи с узлом. Потом, когда запустите проект, если появится ошибка, то не останавливая исполнение, сделайте отчет об ошибках и пришлите нам.